99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器怎样选互感器
160KVA
变压器如何选择
电能表和电流
互感器
答:
首先你要确定该
变压器
的电压等级是多少,即高压侧和低压侧的额定电压是多少伏,电流
互感器
是接在高压侧还是接在低压侧。有了这两个条件才能确定电流互感器的
选择
。举个例:有个高压侧额定电压为10KV,低压侧额定电压为0.4KV,容量为160KVA的变压器.需要在0.4KV(400V)侧计量,问需选多大的电流互感器...
高压侧6千伏100千伏安
变压器
配多大
互感器
选多大的倍数
如何
计算?
答:
如200KVA
变压器
,一次
互感器
选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。 二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电...
请问200KVA的
变压器
配置多大的电流
互感器
(低压)?
答:
200Kva的
变压器
,低压配置400/5的电流
互感器
就可以嘛!电流互感器图 因为,200Kva变压器的最大输出功率,应该不超过180Kw呀!就算是180Kw,其最大负荷电流也不过是360~370A呀!所以,配用400/5A的电流互感器完全可以嘛!只需电表嘛,就
选择
5A即可!
变压器
容量为1000KVA,
怎么选
电流
互感器
?(急,详细点)
答:
S9-M-1000KVA 10/0.4
变压器
型号:应该
选择
高压侧:变比为75/5的电流
互感器
;低压侧:变比为1500/5的电流互感器.同时根据按照地点的短路电流检验其动、热稳定性和测量精度充分平衡后确定型号。
变压器
的电流
互感器怎么选择
答:
高压侧: 额定电压为110kV的,变流比:100/5 中压侧: 额定电压为40kV的,变流比300/5 低压侧: 额定电压为11kV的,变流比:1200/5
使用100KVA
变压器
一台(10/0.4KV),在低压侧应配置多大变比的电流
互感器
...
答:
三相100kVA
变压器
(10/0.4kV),低压侧电流为144A,考虑到负载一般为电动机,其起动电流比较大,功率因数又比较低,电流
互感器
可以选200A/5A或250A/5A的。
在10KV系统中,
如何
根据
变压器
大小来
选择
电流
互感器
?
答:
电流
互感器
是按照
变压器
的额定电流
选择
的,互感器一次也流比变压器额定电流大15%左右就行了。
200干伏安
变压器
用30/5的电流
互感器
可以吗
答:
不可以。
变压器
容量单位一般是kva,配电变压器常用10/0.4kV,200kva配电变压器的低压侧额定电流为288.7A,因此其低压侧电流
互感器
选用300/5,30/5的电流互感器带不动。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。200干伏安变压器指控制变压器的总功率是200w,次级输出最...
30kva
变压器
,低压测电流
互感器
选多大
答:
30kVA
变压器
低压侧电压为380(或400)V绕组的额定电流为45.6(或43.3),可选50/5电流比的
互感器
。
400kVa
变压器选
多大的电流
互感器
,黔中游子?
答:
参考上图,满载电流约577A,可以选用600/5或者600/1的流互。