99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器互感器配比表
如果250千伏安的
变压器
用800比5的
互感器
可以吗?
答:
参考上图,低压侧电流约360A,远远低于800A,因此选用800/5的
互感器
不合适,建议用400/5的。
变压器
容量与电流
互感器
的
配比
?
答:
高压10KV是
变压器
容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流
互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
1250KVA
变压器
应当配多大
互感器
?互感器变比是怎么计算的呢?_百度知 ...
答:
1250KVA变压器,10kv侧互感器变比5/100, 0.4kv侧互感器变比5/2500
。互感器有用于测量和计量,精度不同,所以在选型时要注意。
变压器
容量与电流
互感器
的
配比
?
答:
变压器
的容量选择与电流
互感器
的配合是关键。高压10KV变压器的一次侧电流大约为容量的0.06,而400V二次侧电流则为容量的1.5倍。例如,200KVA变压器对应一次互感器选15/5,二次选400/5;800KVA变压器则一次选50或75/5,二次选1500/5。电流互感器的容量和变比应根据实际电流需求来确定,其二次侧绕组...
200KVA的
变压器
选择多大的
互感器
计量
答:
高压计量的话用200*0.06=12/5
,选择15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
80kva,250kva的
变压器
应该用什么规格的
互感器
。
答:
80kva,250kva的
变压器
,此容量的变压器一般是配电变压器,高压10KV,低压0.4KV.高压侧的电流是4.6A和14.4A,低压侧电流分别是115A和360A.根据电流
互感器
的选择规范.仪表的指示在满量程的70%的原则,但因为电流互感器的规格是一定的,所以要在一定的范围内选择其规格.电流互感器的规格(一次):5,10,15,20,25,30,40,...
变压器配比互感器
答:
电度表的倍率是PT的变比和CT的变比的乘积,PT的变比为10/0.1=100 如果倍率是3000,那么CT的变比只能是30,用150/5的CT。
变压器
容量与电流
互感器
的
配比
原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变...
100的
变压器
配多少的
互感器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=100/1.732/0.4≈145(A)电流
互感器
可选择200:5的。
1000千伏安
变压器
一般是用多少倍的电流
互感器
答:
4)=1443.37。2、
互感器
一般分计量、测量两种。3、计量取值为计算电流附近,即1500/5。4、测量可能取1.35倍左右,即2000/5。5、以上是一般原则。当然,计量也要看看电表的取值上,因为电表有1.5(6)A、3(6)A、1(10)A。故加上互感器后,实际电流(如5A)在电表范围内都是允许的。
200kva
变压器
高供低计应
配置
多大的电流
互感器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289(A)电流
互感器
若作为电度计量,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器电流互感器怎么配
变压器互感器配比计算
如何计算互感器用多大
互感器容量选择参考表
变压器和断路器的配合选用表
互感器与断路器配比表
变压器电流互感器在哪个位置
变压器低压互感器怎么配
400kw配多大的10kv互感器