145KW电机用多大电缆

如题所述

  145KW电机用120平方的三芯铜电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =145/(1.732X0.38X0.85)

  =260A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可选120平方的三芯铜电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-08
145KW的电机 按公式电流=功率/电压/根号3/功率因数 则电流=145000/380/1.732/0.85
电流为259.19A
按照电缆载流表 可知应选用185mm的铜芯电力电缆 但根据现有市面上的电缆材料质量及电机启动时的电流波动 应选用大一号的电力电缆 即240mm的
以上是380V供电的电机参数 若是高压电机 则另当别论!

纯手打...祝进步!本回答被网友采纳
第2个回答  2012-02-08
145KW电机选150平方电缆,供电距离100米内,若是重载运行电机应选185平方。
第3个回答  2012-02-08
1、电机一般用的是我们经常说的“动力电”,即380V电压;
2、额定功率为145kW时,额定电流为:145000/380=381.58A;
3、根据电缆载流量对照表:三芯的用240mm2的,四芯的用185mm2的。
当然这只是理论说法,具体型号我无法给你,因为要看你是什么行业,不同行业用料不一样,有防火的,有防水的,很多种。
第4个回答  2012-02-08
这个要看你的起运方式是进多少条线到电机,如果是进6条线的就用70平方的铜线或者95平方的铝线,如果是三条线的就用150平方的铜线或者185平方的铝线。因为电机的工作中很少出现最大电流。