160千瓦的电机需要配多大的电线

多少千瓦电机用多大电线怎么算的请具体说明一下

1、160KW按三相电源供电考虑,电流约286A, 选185平方的铜芯线,根据使用环境来确定用什么型号的电缆,一般环境就使用VV型铜芯聚氯乙烯电力电缆,即VV-3×185+1×95。

2、若是负荷中即有三相供电和单相供电时,还采用VV-3×185+2×95;2.185平方电缆在常温空气中的载流量是360A左右。

3、导线实际载流量与敷设方式和环境关系很大,考虑有保护管的情况,实际载流量打8折计算,360*0.8=288A,所以选185的铜芯线合适。

4、3.I=P/U/1.732/0.85   I=160000/380/1.732/0.85=286A4。

扩展资料

1、组成

电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

2、导体

导体是电线电缆的导电部分,用来输送电能,是电线电缆的主要部分。

3、绝缘层

绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电线电缆结构中不可缺少的组成部分。

4、屏蔽层

15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

5、保护层

保护层的作用是保护电线电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。

三种检查法

1、重量

(1)质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;2.5的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为2.8-3.0kg。

(2)4.0的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.1-4.2kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。

2、铜质

合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。

3、厂家

假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。

4、价格

由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。

参考资料:百度百科-电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-31

电机的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
160KW/380/1.732/0.85=286A。

根据电缆对照表,如果供电距离比较短,建议选择120平方的。

第2个回答  2009-06-06
电路总负荷160KW,总功率因数0.8,计算功率128KW,计算电流243A,
120平方铜芯电缆40摄氏度时载流量为249A,
95平方铜芯电缆30摄氏度时载流量为255A,
95平方铜芯电缆20摄氏度时载流量为273A,
95平方铜芯电缆35摄氏度时载流量为236A,
根据环境温度考虑,在温度低于30摄氏度的时候可选用95平方铜芯电缆。环境温度高于30度考虑选用120平方铜芯电缆本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-06-05
如果是380V的电机,按2A/每k W估算,160k W的电流按320A估算,可选用120mm2的铜芯线。
如果是660V的电机,按1.2A/每k W估算,160k W的电流按190A估算,可选用70mm2的铜芯线。
第4个回答  2009-06-05
在三相低压(220V,380V|)电路中 p=3UIcos&(功率因素) 即160000/3*380*0.85 p=160000 3UIw为三相电。功率160kw,电压取三相三角型接法 电压为380v cos&可取0.85(输电线路不要过长,不超过100m) I=160000/380*3*0.85 I=165A
在散热条件好的情况下160KW,可选70平方的国标线。 当然线越大越安全。上浮不限。。。。。