99问答网
所有问题
一百六十千瓦的电机使用多大线
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-20
160KW电机额定电流在270A左右,用150平方或两条70平方并联的铜电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OXzevOeeXO7XevWWzv.html
其他回答
第1个回答 2014-12-05
输出电压380v时160kwx2a=320a采用90平方毫米的铝交线
相似回答
一百六十千瓦的电机使用多大线
?
答:
具体要看线材的选择了,
最起码要使用95平方的铜芯电缆线才行
。可以参照下图表进行选择:
安装
一百六十千瓦电机用
多少平方铝线
答:
根据电流对照表,
160KW电机至少要选择185平方的铝芯电线
。185平方的铝芯电线明线敷设安全截流量约365A。
请问
电机
160
kw
配
多大
的电缆?
答:
160个
千瓦的电机
最好是配备50个平方以上的电缆线 。
160
千瓦的电机
需要配
多大
的电线
答:
320A左右电流,120平方的铜芯线就够了
,380V电机1KW2A电流,从导线载流表察一下。选导线要是电机额定电流的1.5倍
总共
一百六十千瓦的
厂房用多少平方的电线供电
答:
厂房
用
电量约160
千瓦
,需购500平方的电缆电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选500平方的铜电缆。距离较短时选400平方铜电缆。向左转|向右转...
160
千瓦的电机
需要配
多大
的电线
答:
1、160
KW
按三相电源供电考虑,电流约286A,选185平方的铜芯线,根据
使用
环境来确定用什么型号的电缆,一般环境就使用VV型铜芯聚氯乙烯电力电缆,即VV-3×185+1×95。2、若是负荷中即有三相供电和单相供电时,还采用VV-3×185+2×95;2.185平方电缆在常温空气中的载流量是360A左右。3、导线实际载...
请问160
千瓦
380V电压等级的中央空调
用多大的线
合适?请各位高手指点,谢 ...
答:
根据经验:一般三相电机电流约为功率的2倍,也就是说160
千瓦的电机
电流约320A,当然也可以根据公式计算I=160000/(1.732*380*0.75)=324安培 建议选用150mm2的铜芯电缆,当然载流量满足了,还要考虑低压配电室到负荷间的线路长度,如果太长,线路压降增加将超过规定的5%,甚至空调启动困难,如果是这样的...
如何根据
电机
大小选择电缆线径?
答:
根据我国现行的供
用
电(低压1KV以下)规范,经济电流密度取2.5A/(平方毫米),根据
电机
的标称功率、电压、功率因数、效率计算出额定电流(或直接查看铭牌上的标称额定电流值)。额定电流/2.5就等于导线截面积。再根据敷设条件选择电缆类型。
一百六十千瓦的电机
它的电流是多少安的?
答:
一百六十千瓦的电机
它的电流最大在320A,满负荷在280A 一般三相电机每千瓦按2A电流估算,160KW ,就是320A,实际
使用
不会按峰值使用,满负荷大概在280A
大家正在搜
4千瓦的电机用多大的线
十一千瓦电机用多大线
5千瓦电机用多大的线
三相5.5千瓦电机用多大的线
55千瓦电机用多大的线缆
15千瓦的电机要多大线
15kv电机用多大的电线
11kw电机用多大的线
7.5kw电机用多大的线
相关问题
安装一百六十千瓦电机用多少平方铝线
一百六十千瓦的电机用多少计量
一百六十千瓦电机能下多少铜
一百六十千瓦电机距离变压器五百米用多大的铜电缆或者
一百六十千瓦电机换线圈需多少钱
一百五十千瓦要用多大的电缆
六十千瓦的电机用多大的铜芯电缆
一百六十千瓦电机变频器多少钱