45kw电机用多大电缆

45kw电机用多大电缆

  计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=45000/380/1.732/0.85≈80.4A;
  根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:80.4×(1+20%)≈96.5A;
  在不考虑供电距离的情况下,选择25mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者35mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适,即:YJV-3×25+1×16或YJLV-3×35+1×16,它们的安全载流量分别是115A和110A。
  选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=80.4×1.2≈96.5A,
  选择Ir=100A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/3300 Ir=100A。