请教关于以剪力墙为支座的时候,框架梁钢筋如何锚固的问题,希望高手在百忙之中给我解答,谢谢。

1、约束边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱可以做为支座吗?如果是,那么从其边缘算起,KL梁进去一个Lae的锚固长度是否就可以了?
2、构造边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱可以做为支座吗?如果是,那么从其边缘算起,KL梁进去一个Lae的锚固长度是否就可以了?

3、以整个剪力墙为支座,也就是把剪力墙当作与框架柱一样的支座,从剪力墙边算起,锚固长度除了满足Lae外,还要满足0.5hc+5d吗?(hc指墙全长,含约束及构造边缘的长度)
这样的时候,当剪力墙假如达到3M,那么锚固会变的很长的,有1.5M左右。

4、如以上三点都不是,那么是不是把梁的钢筋贯穿整个剪力墙,直到外边的钢筋内侧,下弯15d锚固呢?
假设剪力墙全长3米,前后都有约束暗柱,AZ1靠内,AZ2靠外边。KL梁钢筋贯穿AZ1及剪力墙,再穿过AZ2,直到AZ2最外边钢筋的内侧下弯15d。正确吗?

1、可以,因为约束边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱也是墙的一部分
2、可以,因为约束边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱也是墙的一部分
3、应该伸到墙柱对边。一般设计应有说明,如无说明,异形柱结构可参考JGJ149-2006的6.3.3条的。
4、就算是梁钢筋不伸到边,也要加AL的。所以一般是用KJ梁的四根角筋伸到柱边,其余满足锚固要求。
我们现在施工的大多是异形柱框架结构,并不是完全意义上的剪力墙结构。所以应参考JGJ149-2006。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-29
你是说的顺着墙的方向,墙端作为梁的支座的情况吧!从墙边缘算起,梁筋进去一个Lae的锚固长度就可以了。暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱都可以做为支座(不论约束非约束)。
没有以整个剪力墙为支座的说法和看法。第3、4都不正确。
第2个回答  2011-08-29
第3点 锚固只要取直锚 35D就好了 构造柱是不做为支座的 个人意见
第3个回答  2018-08-28
同问,请问楼主求到答案没。我也想求知