框支梁支座是剪力墙时怎么锚固???

框剪结构中在屋面层出现了一些框支梁但是11g101-1图集上关于框支梁只说了框支梁遇到柱子时怎么处理的情况,但是当支座是剪力墙是在按照图集上的做法不太符合实际情况,到底应该怎么处理啊???

第1个回答  2013-06-12
基本很难处理,框支梁的钢筋要满足锚固长度,如按照刚接处理也就是图集上所说的充分利用钢筋抗拉强度,上部钢筋应该按照0.6lab进行锚固,或者框架梁的0.4lab。如是200厚的剪力墙,基本很难满足这个锚固要求的长度,这还是只是一方面,如框支梁上的荷载较大,即便是墙宽能够满足锚固长度,那么对剪力墙平面外产生的弯矩也不能忽略。不知道具体什么情况,如果只是托了几个屋面上的造型柱,或者机房层的小框架柱,建议不要按照框支梁进行处理,可以适当把梁做宽,比如说做到350或者400,端部用小直径钢筋,按照简支梁计算。追问

是图纸上设计的,我是干施工的,现在不知道该怎么处理这个问题?图纸上有框支柱但是图集上只有遇到柱子时的做法。没有关于剪力墙的,所以不知道该怎么做了啊!

追答

给设计打电话!

相似回答