梁钢筋直锚如果是剪力墙怎么办

如题所述

  方法:

  梁顺着墙的好办丁着墙的:

    次梁,规范上次梁没有抗震锚固一说。节点是铰接,次梁负筋进墙≧0.4Lab,弯折15d。次梁底筋进墙12d;  

  2. 框架梁,则设计应有端柱或扶壁柱,亦或墙顶有边框梁。假如图上没有,这应该及时要设计人来解释清楚,他有责任向施工方解释清楚怎么锚固。


  关于判断梁钢筋问题
  ①.LaE是什么?LaE是受拉钢筋抗震锚固长度。LaE=ζaE La。
  ②.hc是什么?hc为柱截面沿框架方向的高度。
  ③.d是钢筋直径。
  ④.LabE是什么?LabE是(不含ζa)受拉钢筋抗震锚固长度(11G101系列称其为:受拉钢筋基本锚固长度)。
  讨论:
  一、在计算梁钢筋的用量时,判断钢筋端支座直锚的依据是什么?
  ①.≥0.5Hc+5d。它是以大于等于0.5乘柱截面沿框架方向的高度加5倍钢筋直径为依据。
  ②.≥.LaE。它是以大于等于受拉钢筋抗震锚固长度为依据(LaE=ζaE La)。
  二、在计算梁钢筋的用量时,判断钢筋端支座弯锚的依据是什么?
  ≥0.4LabE+15d。它是伸至柱外侧纵筋内侧且大于等于0.4乘受拉钢筋基本锚固长度加15倍钢筋直径为依据。
  三、端支座hc≥Lae或≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。但我认为≥0.5Hc+5d和≥.LaE。是两种不同的计算方式。既可用两种计算方式,则满足任何一种要求即可。不必分Max!您的意见如何?
  四、钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
  因弯锚要求是:伸至柱外侧纵筋内侧且≥0.4LabE+15d。哪么它的≥0.4LabE必须满足:端支座外侧-1个保护层再-去柱外侧纵筋直径再-柱外侧纵筋与弯折下来钢筋的间距25mm(即钢筋间应有的间距要求)。您的意见如何?
  五、钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }。中间(节点)支座。梁下部钢筋不能左柱内锚固时,可在节点外搭接。相邻跨钢筋直径不同时,搭接位置于较小直径一跨(详见79页:中间层中间节点梁下部钢在节点外搭接)。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-18
梁顺着墙的好办,就不用说了。丁着墙的:1.次梁,规范上次梁没有抗震锚固一说。节点是铰接,次梁负筋进墙≧0.4Lab,弯折15d。次梁底筋进墙12d; 2. 框架梁,则设计应有端柱或扶壁柱,亦或墙顶有边框梁。假如图上没有,这应该及时要设计人来解释清楚,他有责任向施工方解释清楚怎么锚固。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-01-18
只要锚固长度够就可以
第3个回答  2015-01-17
锚固不够Lae,弯锚
第4个回答  2015-01-17
看平法图集或请设计来定。
相似回答