框架梁以剪力墙为支座时,应该怎么锚固?

两种情况:
1、框架梁与剪力墙平行相交,应该是直锚还是弯锚,判读依据是什么,锚固长度又是多少?
2、框架梁与剪力墙垂直相交,应该是直锚还是弯锚,判读依据是什么,锚固长度又是多少?
根据你做预算的经验或是国家标准,不要笼统的说看图集就知道了,如果我明白就不问了。
根据现行标准。会追加10个财富值

可以弯锚啊!!0.4Lae+15d

还可以满足直锚长度!如剪力墙厚度不满足锚固是可以这样做!在锚固上焊接一根同样的钢筋5d(双面焊)使焊的钢筋和锚固重合!这样做是为了增大钢筋于混凝土的接触面
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
应该伸到墙柱对边。一般设计应有说明,如无说明,异形柱结构可参考JGJ149-2006的6.3.3条的。
就算是梁钢筋不伸到边,也要加AL的。所以一般是用KJ梁的四根角筋伸到柱边,其余满足锚固要求。
现在施工的大多是异形柱框架结构,并不是完全意义上的剪力墙结构。所以应参考JGJ149-2006。
第2个回答  推荐于2017-09-19
同框架柱的锚固方式。判断弯直锚的依据是:一、若hc大于等于Lae,则采用直锚,取max(Lae,0.5hc+5d);二、若hc小于Lae,则采用弯锚,取hc-bhc+15d追问

梁侧面受扭钢筋的锚固长度是lae或la,还是同框架梁下部钢筋?这两句话是不是相互矛盾?

追答

不矛盾。梁侧面受扭钢筋的锚固长度是lae或la,锚固方式同框架梁下部钢筋(此处是指锚固方式,即弯锚或直锚)。希望采纳