请教11G101关于Lae的计算

11G101-1,53页中对于要算出Lae必须先算出La,而La=ζaLab。关于ζa的取值锚固区保护层厚度这项争议很大我在百度上也查了许多,怎么说的都有。有人说锚固区保护层厚度小于3d时取0.8,大于5d时取0.7。也有人说锚固区保护层厚度小于3d时满足不了钢筋与混凝土的结合,所以才没有小于3d的选项,11G101中说的是当3d时取0.8,当5d时取0.7。到底是哪个说的对,我希望有高手能给我好好说明一下。
还有就是我个人的理解:当ζa取值中没有一项符合时取什么,比如剪力墙纵筋搭接,搭接长度为Lae,钢筋直接为20mm,那么锚固区保护层厚度最小3d的就是60mm,5d的就是100mm,以上情况我们施工实际保护层厚度别说满足5d了连3d都很难满足。那么ζa没有一项满足的情况下取什么值?对于这个问题我问过一个前辈他说没有一项满足时取1。但是我个人认为应该取0.7也就是5d的取值,因为53页中注2有这么一句话:(当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围........)也就是说不大于5d时必须用注2的方法设置横向构造筋,当设置了横向构造筋后其锚固区就满足了5d保护层厚度的钢筋与混凝土的握裹力,也就是ζa取值可取5d的0.7。
以上问题希望高手能帮忙给我正确解释。谢谢

①当然是图集11G101中说的对;当3d时取0.8,当5d时取0.7
①没有符合的项目,锚固长度就不用乘以系数;不用乘以系数和乘以1,是一个意思;所以你的前辈是高手
③当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,加了横向构造钢筋后,怎么保护层厚度就变成5d了呢;加了横向构造筋保护层厚度不变的,梁加的横向构造筋(也就是加箍筋的意思)和梁本身箍筋的边缘在一个水平面
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-14
你们是不是都搞错了?laE=&aE la,并不是&a。抗震锚固长度修正系数😂😂😂
相似回答