地下室消防水池可以和变电所连接怎么处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-27
不可以。行业标准JGJ242-2011:2当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,因此地下室消防水池不可以和变电所连接。地下室消防蓄水池位于地下一层○7~○8/○A~○D轴之间,池底标高为-4.55米,水池顶面标高为-1.60米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvXXBWBjjzv7ttezjtO.html
相似回答
求助,
地下消防
水泵房
与变电所
是否
可以
合用一个排风井
答:
拍风风井是可以合用的,但是需要单独各自设置排风机即可。
配电房和
消防水池可以
放在一起吗
答:
绝对不可以。国家强制性标准严格规定不允许这样做。万一发生漏水、短路漏电、引发火灾,那是要追究刑事责任的!GB50096-2011第6.10.3 水泵房、冷热源机房、变配电机房等公共机电用房不宜设置在住宅主体建筑内,不宜设置在与...
在江苏商场开闭所和10KV配电房
可以
建在
地下消防水池和
泵房上面吗?
答:
可以
。但是需要满足地下水池,泵房没有直接连通配电室的出口或者透气口,只要是下面水池,泵房潮气不能直接到配电室的是可以的,很多没有地下车库的小区的都是配电室在水池上方,泵房单独到室外的出口的。
消防
控制
室可以和
10KV
变电站
贴邻建造吗
答:
从规范角度说是可以的。建筑设计防火规范规定,
消防
控制室“不应设置在电磁场干扰较强的及其他影响消防控制设备正常工作的房间附近”,10kv
变电站
电磁场干扰性较弱,不影响正常工作。从安全角度来说,变电站始终是高电压设备,...
在城市规划中,
变电站可以和消防
站一起放置么?
答:
这个应该不冲突,但是
消防
站应该要有通畅的交通条件和服务半径,这个需要注意!而
变电站
通常布置绿化隔离带的,对周边影响不会特别大!当然加油站之类的是不能布置的!
小区
变电所
是否允许建在
水池
上面
答:
变电所
首先就需要环境干燥。
水池
上建变电所闻所未闻!水池上面建变电所是不可能的。要知道,那些线路可都是
地下
走线的,下面水池线路怎么走?
地下室能否
安装高低压配电室,
消防
泵在一起
答:
高压与低压之间间距不小于1.5m,消防泵房应单独设置,并设置直通室外或者疏散楼梯的出口,其疏散门应采用甲级防火门,高低压配电
室与消防
泵房的共同点是都需要设置应急照明,所以2者不能合并在一起 ...
变电站
(-4米层)的
消防水池
需要做接地吗(包括水池爬梯)?泵房有接地,水池...
答:
水池
内部需要的,这个泵房和配电室设置即可。
地下室消防水池
施工缝做法
如何
做?
答:
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板...