地下室增加消防水池
按照规范要求,我需要设置
消防水池
,但是
地下室
过小,设不下消防水池,那我...
答:
可以另设一块地用于埋置消防水池和水泵机组,把水送过来
。但投资会大些,如把泵组安装在地下室并在其旁(地下室外、在室外地面以下)挖建一消防水池后,覆上土,不会影响容积率与绿化面积的。
大楼
地下室
内要安装
消防水池
吗
答:
不用的
,你只需安装一套,消防稳压设备就好了,私聊吧
地下室
室内消火栓直接接市政给水管,还要设消防水泵和
消防水池
吗?
答:
应该是要设的,根据建筑防火规范,消火栓用水量大于15L/s,且附近没有合适的备用水源就要设消防水池
。而地下车库除了要设室内消火栓还要设自喷系统,肯定是超过15L/S的,所以必须要设。消防泵是给消防水池中的水加压的。连接顺序是:市政给水管-消防水池-消防泵-消防给水干管 当然消防水池里面还要设液位...
地下室消防水池
防水做法规范地下室消防水池防水做法
答:
1、消防水池内壁防水做法: 水池内表面应用20厚水泥砂浆或聚合物砂浆抹平
,平整度要求二米靠尺范围内,误差不超过5mm。2、提醒:(1)找平层要求必须坚固、密实,不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。3、(2)如不采用水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平,仅采用水泥腻子找平或仅对模板缝、穿墙钢筋螺栓...
地下室消防水池
要靠外墙布置吗?
答:
一般都是这样布置的,因为要考虑
消防
车取水,所以要靠外墙布置,并留消防车取水口。
地下室消防水池
预埋可以高一点吗
答:
一般是高出室外最大的雨水积存高度。
消防水池
预留口一般分进水管、出水管、溢流管、排放管与放气管,出水管(泵进口管)应比泵(安装后)进口管略低一点,(其池内向下弯,并有一进水井),_进口管应比正常控制液位高出管道直径的2倍左右,溢流管宜做成向上喇叭口,其口高即等于控制液位。
消防水池
已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?
答:
进水口设置
提高
高度和溢流高度提高来
增加
蓄水深度增加蓄水容量,
地下室消防水池
施工缝做法如何做?
答:
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板...
地下室消防水池
充水为什么分三次
答:
符合工作规范。按照规定,向
水池
内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3,第二次充水为设计水深的2/3,第三次充至设计水深。对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗质量明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充...
消防水池
在
地下室
隔壁安全吗
答:
安全。
消防水池
在
地下室
隔壁是安全的。消防水池是储存消防用水的重要设施,通常被建在地下室内或室外地下。为了确保其安全性和可靠性,建造消防水池需要符合相关的建筑规范和标准。因此,消防水池在地下室隔壁是安全的。