地下室室内消火栓直接接市政给水管,还要设消防水泵和消防水池吗?

一个地下车库,室内消火栓直接接市政给水管,画图时,消防主管要接消防水泵吗,要不要经过消防水池。

还有集水槽是干嘛用的

应该是要设的,根据建筑防火规范,消火栓用水量大于15L/s,且附近没有合适的备用水源就要设消防水池。而地下车库除了要设室内消火栓还要设自喷系统,肯定是超过15L/S的,所以必须要设。消防泵是给消防水池中的水加压的。连接顺序是:市政给水管-消防水池-消防泵-消防给水干管

当然消防水池里面还要设液位控制阀等配件。
消防水池并不是平的,而是朝水泵吸水方向呈一定的坡度倾斜。而水泵吸收管通常是L型的,为了方便集水,因而在水池吸水段要设集水槽以方便水泵吸水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
地下室的室内消火栓直接接市政给水管,地下室的消火栓主管不能接消防水泵,如果有地面建筑的话,消防水泵是给地面上建筑用的,当然从水池进水。集水槽是便于水泵吸水喇叭口吸水的,能有效利用水池容积。追问

水池容积不能供应室内消火栓用水量,那消防主管是直接与给水管相连吗?那就不用设消防水泵了吗?

追答

如果仅有地下室,而且市政供水能象设计那样满足室内外用水的水量和水压要求,泵房水池可取消。记住一定要两路环管。

追问

两路环管是指从一根市政环网上引入两根消防引入管,还是从两根市政环网上引入两根消防管?是图1还是图2?

图1

图2

追答

两种都属于市政两路进水

本回答被提问者采纳