建筑内消火栓系统供水方式有几种?

如题所述

  室内消火栓给水系统的给水方式有以下几种类型:
  1.由室外给水管网直接供水的消防给水方式
  室外无塔供水管网提供的水最和水压,在任何时候都能够满足室内消火栓给水系统所需要的水量和水压时,则不必设水箱、水泵,直接利用外网水压,系统简单,而且节约能源,降低投资.但应注意,如采用直接从市政给水管网引入室内消防用水的方式,应征得当地自来水公司及市政管理部门的同意.
  无加压水泵和水箱的消火栓给水系统,如图3一26所示.该方式中消防管道有两种布置形式:如消防用水和生活用水合用管网系统,此时在水表处应设置旁通管,选水表时,要考虑到大流量时水表的过流能力,即能够承受短时间通过较大的消防水量。另一种是消防给水管道也可以单独设置,单独设置可以避免消防管道中的水长期不用而水质恶化,对生活用水产生污染。
  2.设水箱的屋内消火栓给水方式
  当室外管网压力变化较大,但水里满足要求,一天之内有一定时间能够满足室内消防、生活和生产用水水量和水压要求时,可采用只设水箱的给水方式.如图3一27。这种方式管网和水箱应独立设置,消防水箱存贮消防10 min的备用水量。
  3.设水系和水箱的消火性给水方式
  这种方法适用于室外给水管网的水压不能满足室内消火栓给水系统所需水压和水量,火灾发生时先由水箱供水灭火的建筑.为保证使用消火栓灭火时有足够的消防水量.而设置水箱贮备10 min室内消防用水量.水箱补水采用生活用水泵,严禁用消防泵给消防水箱补水,以防止消防泵工作时.消防泵出水进人水箱,而不能保证足够的消防用水量,在水箱进人消防管网的出水管上应设单向阀(止回阀)。
  消防泵应能保证消防时用水的最大秒流量,而且应保证管网中最不利点消火栓的水压,即确保一旦发生火灾时,各消火栓处的水最、水压能保证灭火需要。
  水泵接合器:图中水泵接合器,用于火灾较大时.消防车可通过水泵接合器向室内消防给水系统补充水最和水压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-31
这个有好几种了,看你公司的设计呢。一般有高位水箱/池供水;地下消防水池接水泵供水;有的直接接市政水供水,这个也得有消防水泵,应该就只有这几种供水方式 。
第2个回答  2013-10-30
1、当室外水压充足,水量很大时,采用简单供水图式,直接由市政供水。

2、当Ho<<H时,采用水泵——水池加压消防。

3、高层建筑区域集中的室内消防给水系统,应以室内自救为主,室外消防为辅。其实高低建筑的划分,由消防车的消防能力来决定的。

4、分区供水的室内消防系统:分区供水亦可以分为:并联分区方式、串联供水方式本回答被网友采纳
相似回答