地下室消防水池预埋可以高一点吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-04-01
不可以。
这个需要根据消防审核备案后的设计图纸要求的高度,也就是消防水池的剖面图中就有高度的,具体多高就预埋多高,一般是高出室外最大的雨水积存高度。
消防水池预留口一般分进水管、出水管、溢流管、排放管与放气管,出水管(泵进口管)应比泵(安装后)进口管略低一点,(其池内向下弯,并有一进水井),_进口管应比正常控制液位高出管道直径的2倍左右,溢流管宜做成向上喇叭口,其口高即等于控制液位。
相似回答
地下消防水池
上面有两米加层再往上是一楼有影响吗
答:
没有
。根据查询知乎网显示,地下消防水池上面加两米层再往上是一楼对消防水池并不会有直接的负面影响,然而,这取决于楼层结构和相关消防安全规定的合规性,地下消防水池是为了提供灭火用水而设计的,位于建筑物的地下层或地下室,加两米层并不会直接影响消防水池的功能。
高位
消防
水箱设置要求
答:
1、高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定。2、高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,吸水管喇叭口在
消防水池
最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小...
地下室消防
泵房
预埋
管的位置
答:
管道穿墙处。
消防水池预埋套管用于管道穿墙处,预埋后不允许有位移变化
。地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一。多层和高层建筑物需要较深的基础,为利用这一高度,在建筑物底层下建造地下室,既可增加使用面积,又可省去房心回填土,还算比较经济。
地下室
穿墙套管
防水
怎么做
答:
在应用中,
地下室防水套管在预埋安装中要高出地平面50mm以上,而消防水池要高出安装面100mm以上
,这一点对于整体建筑物的防水性能至关重要,所以请使用客户在使用的时候要多加注意。柔性防水套管按照型号一般可分为:A性柔性防水套管、B性柔性防水套管两种,A型一般是用于各种水池与管道连接部位的防水,B型...
...消防用水一路来源市政管网,一路
消防水池
,正常情况下建筑最高点需设 ...
答:
不可以,
消防
高位水箱是火灾初期十分钟用水量的。
地下消防水池
抗浮验算的规范要求
答:
地下
消防水池
抗浮验算的规范要求有。1、水池必须有足够的容量和水位;水位应高于上部设施(例如管道)及
地下室
的最低水位。2、水池应由抗渗材料构建;水池应带有抗浮装置,使水位稳定;水池必须能够容纳地下管道的散水量。3、水池内部必须有足够的空间使流通混合;水池应有足够的清洁设施,以便清理污物。
求一份建筑
消防水池
的施工方案或详细施工要求?
答:
本工程
消防水池
底标高为-3.9米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级S6,
地下室
底板上为1.5厚聚乙烯丙纶高分子卷材,40厚C15细石混凝土保护层;地下室侧墙、顶板为1.5厚聚乙烯丙纶高分子卷材,120厚1:3水泥砂浆砌永久性保护墙(顶板保护墙为60厚),为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 一、编制依据:...
如何设置积水坑?
答:
积水坑就像一个小
水池
,暂时存储需要排出的污废水或杂用水。当水位达到一定程度,它就会启动内置的排水泵,将水提升到室外排水管网的高度,再通过室外管网排出。什么情况下需要积水坑?
地下室
的生活用水、水泵房或设备机房的日常排水、地下车库的清扫水、防止水暖管或
消防
管道泄漏的备用措施,甚至是防止地下室渗水或室外...
地下室消防水池
施工缝做法如何做?
答:
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,
预埋
300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板...