99问答网
所有问题
地下消防水池抗浮验算的规范要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-02-14
地下消防水池抗浮验算的规范要求有。
1、水池必须有足够的容量和水位;水位应高于上部设施(例如管道)及地下室的最低水位。
2、水池应由抗渗材料构建;水池应带有抗浮装置,使水位稳定;水池必须能够容纳地下管道的散水量。
3、水池内部必须有足够的空间使流通混合;水池应有足够的清洁设施,以便清理污物。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeeWWt7XO7XjBjOtBXj.html
相似回答
地下
室
抗浮
水位应符合哪些规定?
答:
(1)地下室基底位于含水层内,含水层有承压水存在时,抗浮水位应按照历史最高或丰水期最高承压水头计算
。当承压水与潜水或上层滞水有水力联系时,应按二者的混合最高水位计算。(2)当建筑物所处所处场地地势低洼,场地有可能积水时,应按可能发生的积水标高计算。(3)一般情况下,出于安全考虑,在...
在什么情况下
地下
室底板需要做
抗浮计算
答:
地下水位高于地下室底板,且地下室总得恒荷载包括基础重和基础上的填土小于浮力1.05倍时,需要做抗浮计算
。首先要确定抗浮水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。算出地下室总得恒荷载如果恒荷载大于水浮力的,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的...
地下
室
抗浮
设计注意事项
答:
1、设计人员不仅要对地下室底板的梁、板、墙在地下水浮力荷载作用下的进行强度、变形和裂缝计算
,更应该加强地下室的抗浮设计意识。2、设计人员利用上部结构自重抗浮,不仅要看上部结构总自重标准值大于总的水浮力设计值,还要分析其上部自重荷载的分布和抗浮力的传递途径。避免造成局部范围因抗浮压力或拉力...
如何确定
地下
水的
抗浮
水位。
答:
在
计算
浮力时,
地下
水最高水位对浮力的大小起着关键作用,其取值原则如下:①若有长期水文观测资料或历史水位记录时,浮力的计算可取历史最高水位;若无长期水文观测资料或历史水位记录时,可采用中水期最高稳定水位。②场地有承压水且承压水与潜水有水力联系时,应按承压水和潜水的混合最高水位计算。③在...
地下
室
抗浮
设计水位到底如何确定
答:
1.5 湖北省地方标准〈建筑地基基础技术
规范
〉(DB42/242-2003) 第11.4.11 条的第3 条规定,
抗浮
设防水位若有长期水文观测资料和历史水位记录时,
地下
水作用力的
计算
可采用历史水位;若无长期水文观测资料和历史水位记录时,地下水作用力的计算可采用丰水期最高稳定水位;在第4 条规定:场地有承...
地下
室
抗浮
设计水位到底如何确定
答:
抗浮
2 设防水位可按一个水文年度的最高水位确定。城区、近郊区的建筑场地勘察,尚应提供历年最高
地下
水位和3-5 年最高地下水位,当缺少长期观测资料时,可根据实地调查的水井水位等资料推测历年最高地下水位;第 4.1.5 条规定;对
防水要求
严格的地下室或构筑物,其设防水位可按历年最高水位设计;...
消防水池
有何规定?
答:
当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按
规范要求
保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。) 6、
消防水池的
保护半径不应大于150.0m; 7、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作...
消防水池
设计
规范
答:
消防用水与生产、生活用水合用一个水池时,应有确保消防用水不作他用的技术措施。为了保证火场供水的可靠性,
消防水池的
设计
规范
需要注意以下几点。消防水池容积当
计算
出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容...
消防水池设计
规范消防水池
答:
关于
消防水池
设计规范,消防水池这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、消防水池不一定放在
地下
室也可以放在一层,这个在
消防规范
和消火栓
规范要求