99问答网
所有问题
消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?
消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?肯求帮助!!!
举报该问题
推荐答案 2017-12-03
进水口设置提高高度和溢流高度提高来增加蓄水深度增加蓄水容量,
追问
已经提高了
消防水池的梁,算不算有效范围内?
消防水池的梁,算不算有效容积内?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BOOOe7XWjXtX7zeeeB.html
相似回答
消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?
答:
这个不是高边消防水池的高度,是想办法增加水池的蓄水高度
,不如原来是蓄水深度2.3m的改变进水管和溢流管的高度使之满足设计跌有效水量即可。
消防水池
做小
了,容量不够,有
什么补救措施
吗?
答:
相差不大的话,可以加大水池进水管管径或数量,通过增加补水流量进行弥补
。相差较大的话,只能增设水池或水箱补救。
如果
消防水池
的
容积
小于36m?
答:
💦
消防水池补水时间消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h
。🌊消防水池储备量消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关要求。💧消防水池流动消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。❄️防冻设施寒冷地区的消防水池应有防冻设施...
消防池
大小与
容积
计算
答:
消防池的大小和厂子的占地面积关系不大,真正关键的是它的容积计算。本文将详细介绍
消防池容积
的计算
方法,
帮助读者更好地了解消防池的大小和安全性。容积计算公式消防池的容积应该是喷淋用水量(每秒升数)乘以火灾持续时间,再加上室内和室外消火栓的用水量(每秒升数)也乘以火灾持续时间。消防池容积的计算公式如下:容...
消防
用
水池
的建设与管理
答:
为了确保火场供水的稳定性,即使计算出的
消防水池容积不
足36m^3,也应按照36m^3的标准进行建设。而对于超过1000m^3(高层建筑超过50Om^3)的
消防水池,
应将其分割成两个独立使用的消防水池,以方便清池、检修及换水时的应急使用。⏰补水时间控制消防水池的补水时间最好控制在48小时以内,但在缺水地区可适当延长至96...
高位
消防
水箱设置要点大揭秘!
答:
高位消防水箱的位置要得当,水箱得高于灭火设施,保证静水压力满足最不利点需求。防护措施屋顶水箱要注意锁具或阀门箱保护,严寒地区得防冻!稳固连接水箱与基础,稳稳当当才放心。
容积
与出水高位消防水箱的容积与出水要符合
消防水池
要求,不挤不压好。出水管妙处出水管要低于水位,止回阀防止倒流。进出水管进...
独立的
消防水池
灭火时水源用尽,怎样补水?
答:
消防水池
补水管路补水或者室外,市政消火栓补水。一般消防水池都会考虑一次火灾灭火时间内的灭火用水量,同时自动补水措施会自动给水池补水,如果还不够的话只能说是从市政消火栓或者就近天然水源取水。
消防水池
的
容量
如何计算?
答:
1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时
,消防水池
的有效
容量
应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量...
消防水池
大揭秘
答:
每个
消防水池
的有效
容积
都是总容积的一半,并且有妙招来保证正常供水。一是水池间设连通管,并设置控制阀门;二是消防水泵分别向水池设吸水管;三是设公用吸水井,让消防水泵从此处取水。室外供水口设计室外供消防车取水的吸水口是为天然水源和室外消防水池设计的,位置要便于消防车停靠。吸水口的吸水高度不能超过6米...
大家正在搜
水是盖盖好还是不盖好
消防水池最小容积
水池有效容积
清水池的有效容积怎么计算
水池容积计算方法
生活水池有效容积计算
水池的容积用什么单位
水池容积计算
集水池容积
相关问题
消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?
消防水池做完了,在盖上还能加高吗?
消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?
消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?
消防水池做小了怎么补救
消防水池做小了,容量不够,有什么补救措施吗?
消防贮水池的有效贮水容积不够,这么做违反了什么规定
请问消防水池的大小、容量怎么计算?