消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?
消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?肯求帮助!!!
举报该问题
推荐答案 2017-12-03
进水口设置提高高度和溢流高度提高来增加蓄水深度增加蓄水容量,
追问
已经提高了
消防水池的梁,算不算有效范围内?
消防水池的梁,算不算有效容积内?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BOOOe7XWjXtX7zeeeB.html
相似回答
消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?
答:
这个
水池
设计的一般水位都是不到顶的,这个一般都是距离顶部500-1000左右的,这个改变进水管的高度和提高溢流管的高度的,增加蓄水深度来改变水池的有效
容积
。
消防水池已经盖好了,容积不够,有办法增高吗?
答:
这个不是高边消防水池的高度,是想办法增加水池的蓄水高度
,不如原来是蓄水深度2.3m的改变进水管和溢流管的高度使之满足设计跌有效水量即可。
如果
消防水池
的
容积
小于36m?
答:
🔥
消防水池容积
当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水
,消防水池
的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)时,应分设成两个独立使用的消防水池。💦消防水池补水时间消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地...
消防池
大小与
容积
计算
答:
消防池的大小和厂子的占地面积关系不大,真正关键的是它的容积计算。本文将详细介绍
消防池容积
的计算
方法,
帮助读者更好地了解消防池的大小和安全性。容积计算公式消防池的容积应该是喷淋用水量(每秒升数)乘以火灾持续时间,再加上室内和室外消火栓的用水量(每秒升数)也乘以火灾持续时间。消防池容积的计算公式如下:容...
消防
用
水池
的建设与管理
答:
为了确保火场供水的稳定性,即使计算出的
消防水池容积不
足36m^3,也应按照36m^3的标准进行建设。而对于超过1000m^3(高层建筑超过50Om^3)的
消防水池,
应将其分割成两个独立使用的消防水池,以方便清池、检修及换水时的应急使用。⏰补水时间控制消防水池的补水时间最好控制在48小时以内,但在缺水地区可适当延长至96...
独立的
消防水池
灭火时水源用尽,怎样补水?
答:
消防水池
补水管路补水或者室外,市政消火栓补水。一般消防水池都会考虑一次火灾灭火时间内的灭火用水量,同时自动补水措施会自动给水池补水,如果还不够的话只能说是从市政消火栓或者就近天然水源取水。
高位
消防
水箱设置要点大揭秘!
答:
高位消防水箱的位置要得当,水箱得高于灭火设施,保证静水压力满足最不利点需求。防护措施屋顶水箱要注意锁具或阀门箱保护,严寒地区得防冻!稳固连接水箱与基础,稳稳当当才放心。
容积
与出水高位消防水箱的容积与出水要符合
消防水池
要求,不挤不压好。出水管妙处出水管要低于水位,止回阀防止倒流。进出水管进...
消防水池
大揭秘
答:
每个
消防水池
的有效
容积
都是总容积的一半,并且有妙招来保证正常供水。一是水池间设连通管,并设置控制阀门;二是消防水泵分别向水池设吸水管;三是设公用吸水井,让消防水泵从此处取水。室外供水口设计室外供消防车取水的吸水口是为天然水源和室外消防水池设计的,位置要便于消防车停靠。吸水口的吸水高度不能超过6米...
消防水池,
不仅是地下室的专属!
答:
消防水池并不一定非得建在地下室哦!根据消防规范和消火栓规范,其实并没有明确规定消防水池一定要放在哪里。但无论放在哪里
,消防水池
都需要与取水口或取水井用连通管连接,确保管径能满足消防流量,而且取水井的有效
容积不
能小于最大一台(组)水泵3分钟的出水量。消防水池容量计算消防水池的有效容量需要在火灾延续时间...