小区变电所是否允许建在水池上面
小区变电所是否允许建在水池上面
举报该问题
推荐答案 2015-12-07
åçµæé¦å å°±éè¦ç¯å¢å¹²ç¥ãæ°´æ± ä¸å»ºåçµæé»ææªé»ï¼
æ°´æ± ä¸é¢å»ºåçµææ¯ä¸å¯è½çã
è¦ç¥éï¼é£äºçº¿è·¯å¯é½æ¯å°ä¸èµ°çº¿çï¼ä¸é¢æ°´æ± 线路æä¹èµ°ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Xe7eXOBO7Wj7z7ejzv.html
相似回答
在江苏商场开闭所和10KV配电房
可以建在
地下消防
水池
和泵房
上面
吗?
答:
可以
。但是需要满足地下水池,泵房没有直接连通配电室的出口或者透气口,只要是下面水池,泵房潮气不能直接到配电室的是可以的,很多没有地下车库的小区的都是配电室在水池上方,泵房单独到室外的出口的。
10千伏
变电所
顶板
上可以
做景观
水池
吗?
答:
不可以
,变压器不能在水池正下方
地下室消防
水池可以
和
变电所
连接怎么处理
答:
不可以
。行业标准JGJ242-2011:2当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,因此地下室消防水池不可以和变电所连接。地下室消防蓄水池位于地下一层○7~○8/○A~○D轴之间,池底标高为-4.55米,水池顶面标高为-1.60米。
建筑中的各种设备用房该如何设置?
答:
3.变配电室(所)应设置在首层或地下一层靠近外墙部位,设在地下室时宜靠近制冷机房及水泵房,但不得与
水池
相邻。4.变配电室(所)当供电距离较长,负荷较大时可按第1款所述原则分散设置,高层、超高层建筑可分散设在建筑的中段、避难层、设备层及屋顶层等处。5.大规模住宅
小区
(有多层、小高层、高层、部分商业),...
配电房和消防
水池可以
放在一起吗
答:
故不宜设置于住户相邻楼层内,也不宜设置在住宅主体建筑内;当收到条件限制必须设置时,可布置在架空楼层或者其他声源要求的空间内,且不与住宅套内房间直接相邻。行业标准JGJ242-2011: 2.当配
变电所
设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧。
主体的箱式变压器能和消防
水池
共用吗?
答:
一般来说,主体的箱式变压器和消防
水池可以
共用,但需要根据实际情况进行具体分析和设计。首先,箱式变压器和消防水池是两个不同的设施,分别用于不同的功能。箱式变压器是一种将变压器装配在具有保护和测量等功能的铁箱子内的装置,主要用于10kV和35kV的小型
变电所
,其内部有变压器、高压熔断器、低压自动空气...
在厂区内高压线旁
建水池可以
吗
答:
规范里是没说不不
可以建在
旁边,只说配电室不应设在卫生间、浴室或其它经常积水场所的正下方,场所房间内不应有给排水管道及消防管道经过。如果蓄
水池
一定要建在旁边,最好隔点距离,保持配电室地界的干燥,配电室的除湿设备要配备好。。。
变电站是否
应远离消防
水池
?
答:
是的,
变电站
有高低压线路最忌讳潮湿的环境,因此应该远离水源保持干燥,否则容易短路。
小区
配电房设计规范有哪些
答:
配
变电所
应作屏蔽处理。2安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压 器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m 不燃烧体的防火 挑檐;3可燃油油浸电力变压器室的...
大家正在搜
小区变电房和变电站的区别
小区里面水池在楼的后面好吗
一个小区有几个变电所
小区变电所一般多少伏
小区变电所多大
小区变电所对家里有影响么
小区变电所离住宅多少距离
小区地下变电所
小区10kv变电所安全距离
相关问题
私人在小区楼顶建设水塔和变电房,违反了什么法律,依据什么法律...
变配电房能否设置在水泵房上面
10千伏变电所顶板上可以做景观水池吗?
小区公共面积 修建的水池 是不是违法建筑
住宅小区的蓄水池应该是建在什么地方合适?不影响居民生活
高压配电室旁建蓄水池可以吗
配电所和变电所是否可以合建?
一个小区里地下室里面的消防设施和变电室需要分摊到联通到地下室...