规范上规定,变配电房不宜贴临潮湿环境,而且个人觉得不妥,还有我想请问您一个问题,那个位于车库内的小区高压变配电房,净层高一般最低是多少啊,不用电缆沟,采用上进上出形式。
主要怕水淹和凝露,但在上方建设问题不大。采用上进上出形式至少需要4.5米。