消防控制室可以和10KV变电站贴邻建造吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-15
从规范角度说是可以的。建筑设计防火规范规定,
消防控制室
“不应设置在
电磁场
干扰较强的及其他影响消防控制设备正常工作的房间附近”,10kv变电站电磁场干扰性较弱,不影响正常工作。
从安全角度来说,变电站始终是高电压设备,经常有人员活动的室房应该保持足够距离保证安全,最好不要贴邻建造。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址: