根据负荷容量 选互感器

三相的负载一共是16KW,每相要装一个互感器,请问选什么互感器?怎么计算?另外电度表怎么选。

接互感器的电表统为3*1.5(6)A 设备的电流不能低于互感器额定电流的30% 不能超过互感器额定电流的60% 否则会产生计数误差
P=UI*根号3再乘功率因数 三相的设备电流每千瓦可按2A来估算
国家相关规定,电流不超过60A的 可以直接电表
你16KW按32A计算
所以16KW的设备不用接互感器 可以选3*10(40)A的电表直接接上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-18
三相16KW电流约是40A,不必装互感器的,用一块DT862-10[40]A的电表即可。
如一定要装互感器的,则选用LMZ-50/5,电表选用DT862-1.5[6]A的即可。
相似回答