如何根据表计容量选择互感器二次计量容量

如题所述

仪表的二次负荷(包括二次线路阻抗在内)应该为互感器额定二次负荷的25%~100%
假设仪表的输入阻抗为Z
1、对于电压互感器
假定额定二次电压为100V。
额定二次负荷为5VA。
那么,额定二次负荷Z0=100*100/5=2000Ω
Z的允许范围为2000Ω~8000Ω。
1、对于电流互感器
假定额定二次电流为5A。
额定二次负荷为5VA。
那么,额定二次负荷Z0=5/5*5=0.2Ω
Z的允许范围为0.05Ω~0.2Ω。