多大的电表用多大互感器怎么计算

如题所述

最大负荷的1.5倍的数据就是单根穿互感器的最大电流。如负荷为50KW,采用三相设备满负荷时,每根电流约为75A(我没有用公式算),则选用75/5的互感器。高低压算法都一样。高压是三相三3*100V的表,低压是三相四3*380V/单相对地220V 的表,基本上都是1.5(6)A的,因为根据一次电流经过互感器后,进入表内的电流随着进入互感器的电流变化在1.5~6A之间。

电度表和互感器没有什么搭配的问题,电度表的;
电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要电压互感器35KV/100V  ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;
电流互感器的变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的。比如,三相功率感性负载50KW的电流大约为100(A),乘上1.5倍,等于互感器选择150/5需要的变比量选择互感器的变比。这样选择的计量是最佳选择。
接线按照电度表接线盖板反面的接线图。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-10
  互感器电表选择是固定的,可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。
低压电流互感器的选择应遵循原则: 
  (1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。 
 (2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
  (3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
  (4)根据需要确定变比与匝数。
  (5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
  (6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。本回答被网友采纳