如何正确选择电流互感器容量?

如题所述

电流互感器的容量是二次阻抗的总和Z乘以电流的平方
二次阻抗包括:连接导线的阻抗、接头电阻、二次连接的所有仪表的阻抗
算出上述阻抗后,如果选用二次为5A的电流互感器,应选用小于100Z且大于25Z的容量
如果选用二次为1A的电流互感器,应选用小于4Z且大于Z的容量

实际上,电流互感器的额定容量有2.5、5、10、15、20、25、30、40、50、60、75、100,这些,容量越大,制造成本越高,选个够用的就好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
你说的容量,是指电流互感器的一次大小的话,互感器一次额定电流最好接近被测电流,这样可以较好的保证测量精度。
如果是指二次额定负荷的话,要看你的二次仪表阻抗,测量用互感器的实际负荷一般要求是额定负荷的25%~100%。一般现在的数字式二次仪表的阻抗非常小,可选择额定负荷小于5VA的电流互感器。最好是根据仪表及线路的阻抗自己计算一下。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-16
电流互感器的容量是用伏安(VA)表示的。
百科上面对于容量的解释是这样的
额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
http://baike.baidu.com/view/427702.htm
普通的用于柜内的电流互感器,如35kV,10kV的,其容量一般为20VA、30VA不等。
搜了下,可能这个答案可以作为参考:
http://zhidao.baidu.com/question/111442120.html?fr=qrl&cid=203&index=5&fr2=query
个人认为,容量的选择是和绕组的数量有关的,绕组数量大于3组的话,其容量不可能做得非常高。比如35kV的4绕组的话,要做到30VA就不大容易了。
第3个回答  2012-01-17
主要是看二次实际负载是多少,一般的话取互感器的实际负载为额定负载的60%左右,此时互感器是最经济的,也是精确度最高的。
第4个回答  2012-01-16
电流互感器又叫变流器,是一种将大电流变成小电流的装置,其二次侧电流为5A,一次侧线圈与电源串联,供给测量仪表和继电保护装置起动用电流的电源。
可以根据实际需求(负荷、计量的精准、安装的位置)来具体选择。
相似回答