99问答网
所有问题
如何正确选择电流互感器容量?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-17
电流互感器的容量是二次阻抗的总和Z乘以电流的平方
二次阻抗包括:连接导线的阻抗、接头电阻、二次连接的所有仪表的阻抗
算出上述阻抗后,如果选用二次为5A的电流互感器,应选用小于100Z且大于25Z的容量
如果选用二次为1A的电流互感器,应选用小于4Z且大于Z的容量
实际上,电流互感器的额定容量有2.5、5、10、15、20、25、30、40、50、60、75、100,这些,容量越大,制造成本越高,选个够用的就好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z7XezvBB7.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-05
你说的容量,是指
电流互感器
的一次大小的话,互感器一次
额定电流
最好接近被测电流,这样可以较好的保证测量精度。
如果是指二次额定负荷的话,要看你的二次仪表
阻抗
,测量用互感器的实际负荷一般要求是额定负荷的25%~100%。一般现在的数字式二次仪表的阻抗非常小,可选择额定负荷小于5VA的电流互感器。最好是根据仪表及线路的阻抗自己计算一下。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-01-16
电流互感器的容量是用伏安(VA)表示的。
百科上面对于容量的解释是这样的
额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
http://baike.baidu.com/view/427702.htm
普通的用于柜内的电流互感器,如35kV,10kV的,其容量一般为20VA、30VA不等。
搜了下,可能这个答案可以作为参考:
http://zhidao.baidu.com/question/111442120.html?fr=qrl&cid=203&index=5&fr2=query
个人认为,容量的选择是和绕组的数量有关的,绕组数量大于3组的话,其容量不可能做得非常高。比如35kV的4绕组的话,要做到30VA就不大容易了。
第3个回答 2012-01-17
主要是看二次实际负载是多少,一般的话取互感器的实际负载为额定负载的60%左右,此时互感器是最经济的,也是精确度最高的。
第4个回答 2012-01-16
电流互感器又叫变流器,是一种将大电流变成小电流的装置,其二次侧电流为5A,一次侧线圈与电源串联,供给测量仪表和继电保护装置起动用电流的电源。
可以根据实际需求(负荷、计量的精准、安装的位置)来具体选择。
相似回答
如何正确选择电流互感器容量?
答:
你说的容量,是指电流互感器的一次大小的话,
互感器一次额定电流最好接近被测电流,这样可以较好的保证测量精度
。如果是指二次额定负荷的话,要看你的二次仪表阻抗,测量用互感器的实际负荷一般要求是额定负荷的25%~100%。一般现在的数字式二次仪表的阻抗非常小,可选择额定负荷小于5VA的电流互感器。最...
怎样选择电流互感器
的
容量
答:
电流互感器的容量选择:电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量
。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小...
电流互感器容量怎么选择?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,
根据这个电流来选相应的电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
如何正确选择电流互感器?
答:
3. 考虑电流互感器的额定电压:所选电流互感器的额定电压不应低于使用处的额定电压
。4. 检查电流互感器的准确度级:根据应用需求,选择合适准确度级的电流互感器,例如0.2S、0.5S等。5. 考虑电流互感器的二次负荷:在选择电流互感器时,应确保其允许的二次负荷
不超过实际二次工作电流的1/2
。如果...
如何正确
的
选择电流互感器?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载
电流
来定。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,
选择
50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的
互感器
比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
如何选择电流互感器
的额定
容量?
答:
电流互感器
与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。电流互感器如下图所示。电流互感器的铁芯由硅钢叠片构成。为了获得高精度,坡莫合金或 Mumetal 用于制造磁芯。电流互感器的初级绕组承载要测量的电流,并连接到主电路。变压器的次级绕组...
电流互感器容量
的
选择
答:
1、计量检定禁止 依据
电流互感器
国家标准的偏差规定,在低限
容积
至短路
容量
中间,偏差不可以超出要求限制值。假如超出了这一范畴,精密度就将会无法得到确保,造成计量检定禁止。2、毁坏电流互感器 这儿关键说的是工作电压电流互感器,假如PT负载。第一点:会造成一、二次电流量很大,使二次侧负荷电流量的...
如何选择电流互感器
的大小?
答:
选择电流互感器
的大小与选择电流表(电能表)大小一样。由长时间连续运行负荷电流的大小决定的。例如电流100安选用150安的互感器即可(留有一定余量)中学物理,测量仪表量程应使测量数值在仪表量程中间2/3 区间。
电流互感器
和电表的大小
怎么选用?
答:
额定容量的选择。
电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载
,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。低压电流互感器的选择应遵循原则:1、额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。2、额定电压。应为0.5kV或0....
大家正在搜
如何选择电流互感器的容量
电流互感器容量选择
高压电流互感器容量选择
怎么选择电流互感器的电流比
如何选择高压电流互感器变比
电压互感器二次容量选择原则
电流互感器选择
电流互感器的型号选择
电流互感器容量怎么算
相关问题
电流互感器和电表的大小怎么选用?
怎样选择电流互感器的容量
电流互感器的容量如何选择?
如何正确选择电流互感器容量?
如何正确选择电流互感器的电流比
电流互感器大小的选择和电表大小怎么选用?
如何选择电流互感器的大小
怎么选择电流互感器额定容量?