40KW的。我们想用这个变压器为我们工地的泥浆泵(一台功率是22KW)提供电源,工地距离变压器有480米远,请

工地附近有个100Kva的变压器,它仅仅为20米外一个水井服务,水井的水泵功率是40KW的。我们想用这个变压器为我们工地的泥浆泵(一台功率是22KW)提供电源,工地距离变压器有480米远,请问,这个变压器能否满足两个泥浆泵用电?应该采用至少多少平方的电线合适?若水井水泵正常使用,工地上的泥浆泵能否正常使用?能使用几台?
希望得到专业人士的指点,最好有公式计算。

理论计算:100Kva的变压器的额定电流是144.3A,三相电动机每KW的电流是2A,变压器有一定的过载能力,你用两台泥浆泵是可以的。两台泥浆泵的额定电流是84A。工地距离变压器有480米远,如果用35平方的铝线,电压损耗是32V,损耗过大,用一台就可以,两台就不行。用铜线的电压损耗是19V,可以。用50平方的铝线的电压损耗是23V,也可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-21
当水井泵不用时,你你两台泥浆泵可以同时开,如果水井泵开启你可以用一台泥浆泵。建议你用50平方铜芯电缆,因为你的线路过长,如果两台泥浆泵同时使用时线路压降过大,造成后端欠压,特别是电机启动瞬间。
相似回答