10KV高压电气设备试验的整套流程?

如:变压器、互感器、电缆继电器等试验。

电气试验安全技术操作规程
  一、对试验工作的基本要求   1、对现场的一切试验工作至少应由两人进行,并指定一人负责。   2、每次试验开始前,工作负责人应向全体试验人员详细说明注意事项,根据试验内容与环境采取必要的安全措施。并与变电所和现场人员取得联系,工作人员戴好绝缘护具。   3、除经允许必须带电试验的项目外,在其他一切设备上试给电必须验电、试电、接地证充电后才能进行试验。   4、试验接线中的高压连线,应尽可能缩短与其他用电部分及地面之间的距离,必须保证不致产电现象,必要时用绝缘材料隔离式固定。   5、使用梯子式登高作业时,必须按高空作业规定进行。不经工作负责人允许,不得拆卸试验装置和仪表,不经现场值班人员许可,不得操作无关刀闸或进入其他地点。   6、试验完毕,必须拆除全部试验接线和所布置的安全措施,恢复原来正常状态,试验人员全部撤出后,工作负责人同值班人员检查无误后,才算结束工作。   7、对大容量的设备(电机、变压器)和电容器,电缆在试验前应充分放电后,方可接线,拆卸和实验。   二、高压试验   1、进行高压试验时,在试验地点和高压联线所通过的地段均应设围栏或采取其他安全措施,严防触电,必要时应派专人看守。   2、拆出妨碍工作的地线或动用刀闸手柄时,应取得现场值班人员的同意,试验完了,必须立即恢复。   3、在对设备加压前,工作负责人必须详细检查接线是否正确,并通知全部人员离开要加压范围方可进行加压,并在加压过程式不许接近被试物。   4、每次试验完毕,必须断开电源被试验设备接地,并放电后方可接触试验设备及接线。   5、在加压试验升压过程中,如发现电雨衣表指针摆动很大,电流表指示急剧增加,绝缘煤焦或冒烟现象,被试物放电和不正常的音响,均应停止试验查找原因。   三、继电保护试验   1、在继电保护试验中,对不熟悉回路和无关的设备,禁止乱动,以防止触电或发生事故,发现异常现象应报告领导。   2、在继电保护盘上工作时,对被试盘及邻近的运行设备,应加明显标志或隔离。试验人员与高压带电部分的距离必须符合规定的要求。   3、继电保护试验开始前,必须由工作负责人复查接线无误后方可工作。试验电源不得接地或短路,以免引起误操作。   4、进行油开关合拉闸试验时,不准任何人在油开关上及其周围工作或停留,以免传动机构伤人。   5、作外界电源试验电压互感器二次回路时,电压互感器附近的人员应停止工作。   6、在未用验电笔检查交流器二次回路是否正确以前,禁止短接电流互感器二次端子。在带负荷设备上电流互感器二次短路必须牢固,并要接好地,不许用保险丝和螺丝刀去短接二次回路。   四、电缆绝缘试验   1、试验电缆时,在该电缆上所能接触的一切工作应停止,在被试电缆的端部和外露部分的周围应建置围栏,另一端应悬挂标志牌或派人监护,防止一切人员接近该处。   2、电缆绝缘耐压试验前,工作负责人必须与值班员和其他有关人员取得联系,确证无人后进行。   3、与架空线联接的电缆,必须与架空线路断开后进行试验。在拆接线前,应进行验电放电,并在可能来电的各端没接地线,拆接电缆时必须保证无误。   4、对电缆进行绝缘耐压试验或用摇表摇其绝缘时,必须将被试线芯以外的线芯总短路接地试验完毕,断开电源认定可靠后才能进行试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-19
产品别称直高发、高压发生器、中频直流高压发生器
产品介绍ZGF-200kV2mA直流高压发生器应用范围
系列直流高压试验器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
技术特点
系列智能型直流高压发生器。应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题,在保持手动0.75UDC1mA功能按钮的基础上,增加了AI全自动氧化锌避雷器测量和油浸或变压器测量功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告,避免了实验报告手写有错误的问题,保留了手动方式,增加了任意电压、电流下打印功能,及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
机箱采用便携式机箱,携带方便。
采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0.2%。
AI全自动氧化锌避雷器和油浸式变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告,精度≤0.2%。保持手动0.75UDC1mA。
并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。误差≤0.2%
全量程平滑调压,电压调节精度≤0.2%,稳定度≤0.2%,电压电流误差≤0.2%±1个字
带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下打印功能。
仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
产品参数    规格技术参数60/260/3120/2120/3输出电压 (kV)60120120120输出电流 (mA)2323输出功率 (W)120180240360充电电流 (mA)2323控制箱重量(kg)2222倍压筒重量(kg)2.52.544倍压筒规格(mm)Ф90340Ф90 340Ф90470Ф90470电压测量误差0.2%(满度)±1个字电流测量误差0.2%(满度)±1个字过压整定误差AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤0.2%智能(AI)测试AI全自动氧化锌避雷器和油浸或变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告。精度≤0.2%0.75切换误差高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验波纹系数≤0.2%工作方式间断使用:额定负载30分钟1.1倍额定电压使用:10分钟工作环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) 海拔高度:1500米以下带电容负荷被试品电容量无限制结构特点电气绝缘倍压筒 空气绝缘、无泄漏之虑本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-26
变压器的有,绝缘实验,容量测试,变比实验,直流电阻,回路电阻,耐压实验。电缆的有,绝缘实验,耐压泄露实验。