答:
法律依据:《中华人民共和国电力行业标准电力
设备预防性试验规程
》第六条 6.4.1 定期试验项目见表 5 中序号 2、3、4、5、6、7、8、19、20,其中 4、5 项适用于 35kV 及以上 变电所用变压器。6.4.2 大修试验项目见表 5 中序号 2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、19、20、...
高压
配电
预防性试验
国家要求
答:
法律分析:根据国家《电力
设备预防性试验规程
》,配电室各设备检测周期如下:1)
高压电气设备预防性试验
:10KV室内电气设备每两年试验一次。2) 10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3) 0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力...
高压
配电室
预防性试验
都要做什么试验?
答:
1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 泄露电流
试验
【不大于50uA】四、互感器试验 1. 绝缘电阻测试【一次>1000兆欧,二次>10兆欧】2. 交流耐压试验【一次8500v不闪退,二次2KV不闪退】五、继电保护校验【定值校对】六、电力变压器试验 1. 线圈绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 线圈直流电阻测试【
高
...
高压电气设备
的
预防性试验
的电气标准是什么?
答:
使用兆欧表应按照DI11'596《电力
设备预防性试验规程
》的有关规定。2、泄漏电流的测试一般直流兆欧表的电压在2.5KV以下,比某些
电气设备
的工作电压要低得多。如果认为兆欧表的测量电压太低,还可以采用加直流
高压
来测量电气设备的泄漏电流。当设备存在某些缺陷时,高压下的泄漏电流要比低压下的大得多,亦即...
高压
配电
预防性
实验是安全要求还是国家要求
答:
高压配电预防性实验是安全要求还是国家要求:根据国家《电力
设备预防性试验规程
》,配电室各设备检测周期如下:1、
高压电气设备预防性试验
:10KV室内电气设备每两年试验一次。2、10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3、0.4KV避雷器每年试验一次。4、电力电缆项目...
配电房做
高压
预试,一般要做哪些项目,有哪些注意事项?麻烦说具体一些...
答:
高压预防性试验
注意事项 一、变压器 1.测绝缘电阻 :测试项目 1 .测高压绕组对低压绕阻与外皮间的绝缘电阻 2 .测低压绕组对高压绕阻与外皮间的绝缘电阻 2 .绝缘油耐压:3 .直流电阻:主要目的是检查绕组内部引线的焊接质量;有无层间 短路或内部短路;电压分接开关,引线与套管的接触是 否良好等...
高压
配电室中置式高压开关柜大修周期是多久?
答:
电气设备预防性试验规程
对大多数
高压设备
要求试验周期都是:1.周期1--3年。2.必要时。对避雷器的试验周期要求:每年雨季前。变压器要求每年做油样检测。“周期1--3年”好理解。“必要时”我理解是在你觉得有可能有问题时就可以检测。1 检修周期与检修项目 1.1 检修间隔及检修停用时间的确定 4.1...
高压试验
有什么规定?
答:
高压电气试验
是
试验电气设备
绝缘性能好坏的电气方面试验。需要试验的部件有变压器、开关、避雷器、互感器。试验过程需屏蔽来减小湿度。1. 实验前必须熟悉试验内容,并检查设备及仪表是否正常。2. 在合电源之前,务必有两人以上检查接线是否正确,接地是否可靠,做好分工,专人记录。3. 在高压电源和带有...
电力
设备
交接和
预防性试验规程
的内容简介
答:
随着新设备的使用和试验技术的发展,GB 50150-1991《电气装置安装工程
电气设备
交接试验标准》和DL/T596-1996《电力
设备预防性试验规程
》的内容已不能满足当前安全生产的要求。为了更好执行部颁规程和国家标准,使交接和预试标准能适应新设备的要求,在广泛征求意见的基础上,制定了本规程企业标准编号为Q/...
高压
配电室
预防性试验
都要做什么试验?
答:
高压
配电室
预防性试验
都要做的常规试验有:一、
电气设备
绝缘性试验,具体有:1、绝缘电阻 2、测量介质损耗因数tgδ (测试设备:101介损测试)3、直流耐压试验和测量泄漏电流 (测试设备:ZGF 直高发)4、交流耐压试验(工频50hz,变频30-300hz,0.1hz超低频),测试设备:MSXB 串联谐振交流耐压试验装置 5、...