TBP三相组合式过电压保护器试验标准及试验流程?

如题所述

过电压保护器的检测协作标准,参考DL/T 596-2015 《电力设备预防性试验规程》和GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,

例如:10kV过电压保护器的交接试验,做绝缘电阻和工频放电电压,大修后26-31kV,运行中23-33kV。

具体试验流程:

1、无间隙组合式过电压保护器测试,主要有

1.1、直流 1mA 参考电压保护器两端子之间的电压数值

1.2、保护器两两端子间施加 0.75 倍的直流 1mA 参考电压试验;

2、串联间隙组合式过电压保护器测试步骤,MSTBP 过电压保护器测试仪,进行工频放电电压试验,试验电压波形进行监测,采集电流回路的放电脉冲信号,自动判断间隙放电,锁存放电瞬间的电压峰值,如下图所示:

电压参数参考参考DL/T 596-2015 《电力设备预防性试验规程》和GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-16
三相组合式过电压保护器TBP,是一种新型的过电压保护器,是针对常规避雷器的缺点而设计的具有独特联接方式和结构形式的过电压保护器。与常规的避雷器相比,三相组合式过电压保护器具有不可比拟的优点,它广泛应用于电力、冶金、化工、煤炭轻工等行业,是保护变压器、开关、母线、电动机及其它电气设备大气过电压和操作过电压的理想设备。 该产品设计思想新颖、结构独特、参数合理、体积小、安装方便提高了被保护设备的安全水平,在保护高压电动机及其它电气设备方面具有国内先进水平。产品用途三相组合式过电压保护器是一种新型的过电压保护器,主要用于发电、供电和用电企业的电力电网中。用来保护变压器、开关、母线、电动机等电气设备,可限制大气过电压及各种开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用.
相似回答