10kV高压开关柜耐压试验怎么做

如题所述

参考公司:武高电测
参考型号:WDYD智能工频耐压试验装置
免费咨询:400-0456-009
一般是需要专用的工频耐压试验台进行耐压试验,工频耐压试验台原理就是能将电压升高到要求的高电压值,然后将电压值加到被试验的设备上,以检测其绝缘水平。简单的方法就是工频耐压试验台有高压线和接地线,将高压线接至被测设备进线端,地线接到被测设备的出线端上同时接地,保持被测设备处于分闸状态,然后进行升压,如一般10kV高压开关柜耐压值为42kV,将电压升到42kV保持一分钟试验台不出现跳闸则说明耐压试验合格,另外也要注意试验时被测试设备是否发出异响,有异响有可能是内部有杂质导致放电,则需要注意判断。
10kV高压开关柜耐压试验注意事项:
1、由于高压的危险性所以在做耐压试验时要严格按照电气试验指导书来操作做好现场隔离,试验人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套,确保人员的安全。
2、耐压试试验过程中要注意观察试验仪表,看是否有仪表大幅度波动,另外也要听被测设备发出的声音,如果有明显的异常而耐压台并没有跳闸,并不能说明耐压一定合格,可能是设备内有异物存在,这时就需要根据需实际进行检查。
3、做试验前对于一些精密计量仪表仪器等不能经过过高电压的设备进行隔离,将接线拆除,经免导致高电压的损坏,当然注意在试验后要将拆线还原完好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-07
耐压试验,也是电力预防性试验中很有必要的,主要是为了检测电器设备潜在的绝缘缺陷!10KV高压开关柜,做耐压试验电压是要升到42KV,可以用GDYD-5kva/50kv的工频耐压试验装置,有控制部分和试验变两个部分,如果考虑性价比,可以用手动指针/数显控制箱和油浸式试验变,经久耐用!
做耐压试验前,准备工作很有必要,要先用兆欧表/绝缘电阻测试仪GD3126A/GD2000,来看下绝缘的情况。安全在强调不过了,要按照规范穿好防护绝缘手套和绝缘靴!
希望能对试验有所帮助!
第2个回答  2023-03-02
测量方法:用5000V兆欧表依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被测试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间-般为2一5分钟,由于存在吸收现象,兆欧表读数随时间逐步放大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值作为电缆的绝缘电阻值。
测量步骤:测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;将所有被试部分充分放电,非被测试相电缆线芯及金属套接地;将兆欧表接地端子(E)用接电线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值,拆除兆欧表各相线;将被试电缆对地放电并接地;依照此步骤测试其他两相。试验结果判断:如果试验中未发生放电击穿现象,则认为试验通过。注意事项
1.设置安全围栏。
2.升压器和倍压筒之间的距离约2~3米。
3.接线必须牢靠,接地可靠。
4.检查接线是否正确,检查仪器量程是否合适,升压器升压旋钮是否在零位,监护人看好禁止任何人靠近。
5.E端与电缆B、C相及铜辫子相连接地,L端与电缆A相相连,匀速摇动摇表,待数值稳定下来,先拿开L端再停止摇动摇表。
第3个回答  2019-05-04
220电源经刀闸进自耦,自耦出口接50kVPT低压侧,50kVPT高压侧一端接被试开关手车开关触头,另一端接地。调自耦加压42kV,无异响无冒烟放电等现象,试验通过。被试开关可分合闸对地和分闸来耐压,开关手车外壳要接地。这是耐开关柜的开关,数量少用2kVA自耦就够了。 整体开关柜耐压可以加压在柜内母线上,通过母线带所有开关,接线一样,注意自耦和PT容量要够。
相似回答