99问答网
所有问题
两台远程PLC控制功能的水泵均能根据每台运行时间,可切换参与运行的水泵,怎么使各台水泵的运行时间均衡
两台水泵,互为备用,要求使用这两台水泵的运行时间均匀!中途会根据液位的高度来控制水泵的启停,低水位,停:中水位,一台泵运行:高水位,两台泵运行;水位至中水位一台泵运行!
举报该问题
推荐答案 2014-08-14
可以将2台PLC的 DO点 和DI点连接起来,一台工作时,就输出DO点告诉另一台PLC,PLC就开始计时,可以每10分钟累计一次,直至满足所需时间,皆可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jzXtBXeOB7W7WB77Wv.html
相似回答
两台远程PLC控制功能的水泵均能根据每台运行时间,可切换参与运行的水泵
...
答:
把坏的那台水泵的电缆拆下来也接到好的水泵上,注意接线
。因为两条线同时给一个水泵循环供电,所以一定要注意别发生相间短路和反转的现象。从配电柜里分清哪个是l1 l2 l3。
刚接触
plc,
有高人教教嘛?高低液位
控制
的
的水泵两台,
如何让
两台水泵
轮换...
答:
思路很简单:通过判断高水位的限位信号次数来决定启动那个泵
。偶数启动泵1,奇数启动泵2.这里考虑到起始时高限位次数为0.实现时通过将信号次数和2#1做“与”指令,得1就是奇数,0就是偶数。情况并没有考虑完全,比如CPU启动时如果水位在中间怎样判断。只是给楼主提供一个思路。
求教
两台水泵
轮换运转之
PLC控制
答:
你先做个次数统计,对两台泵的运行次数做统计比较,
运行次数少的就作为主用泵,条件满足就启动该泵,至于你的1号水泵先运转,然后2号水泵运转
,这样就可以做个延时程序,让第一台泵启动一段时间后再启动第二台泵就OK了。程序的话,加Q截图给你 ...
两台水泵
自动
切换
答:
两台水泵自动切换,可以用变频器控制两台水泵自动切换,也可以用PLC控制两台水泵自动切换
,最简单用微电脑钟控开关,它有10个控制时段,即 可执行10次开机与关机,用它的开控制甲水泵,用它的关控制乙水泵,当遇到故障时利用热继电器常开触点报警,用微电脑钟控开关控制 微电脑钟控开关一个,接触器二个,热...
plc
怎样实现
两台水泵
的轮循
控制
答:
用计数器来对
两台水泵
进行计数,然后对他们的运行次数作比较
,运行
次数少的则投入
运行,
另一台则作为备用。根据需要我们可以当水位达到某一定值时,使得
两台泵
同时工作。以次实现两台水泵的主备用轮换。若有不明白的QQ联系,我有相应程序(施耐德、GE的)...
我想实现
用plc控制
两个
水泵
定时
切换,
且互为备用
,怎么
做啊,求原理图
答:
用plc
来
控制两
个水泵定时切换非常容易,因为不知道你
的plc
型号所以没办法给你画原理图。只能说一下思路。你可以用两个定时器,构成一个方波电路,这时两个定时器就会轮流输出,用他们去控制你的两个水泵就可以实现你的定时切换。要实现互为备用就需要互锁了。
plc控制两台水泵运行
答:
把接触器接电机的出线和另一台坏了的电机的出线并联起来,就是两套电气同出一条电机线就行。在检查下两套电气的U.V.W是不是一样的,确保电机的转动方向是一致的。不管它
怎么切换
都是这个一个电机在运行。。程序你看不到,安全起见最好两个220v控制回路搞个互锁,这是在不知情的情况下确保安全。...
三菱
plc
编程,有
两台水泵,
按启动按钮,如果第一台水泵坏了,怎样自动
切换
...
答:
这种自动
切换的,
一般是从热继电器辅助触点反馈一个信号到
PLC,
经过程序转换
,切换
另外一台设备运行。
西门子
PLC
上面的24小时交替使用(
两台水泵
)应该怎样编写程序,梯形图...
答:
这个要看你的具体控制思路了,如果是每隔24小时切换一次的话,那就做一个状态切换程序。同一个辅助继电器M的两个状态的切换(ON和OFF),分别接一个水泵的控制输出。另外加上相应的保护程序。很简单的。想法找到我,我可以帮你分析分析。
大家正在搜
多功能水泵控制阀原理
远程控制水泵
三相水泵自动远程控制
远程水泵控制系统
远程控制水泵接线图
水泵各种水泵
水泵远程遥控开关
远程水泵
远程吸水泵
相关问题
有PLC柜液位控制三台水泵,且使三台泵机运行时间均衡,有故障...
plc控制两台水泵运行
六台电机PLC切换运行控制怎么做
如何用西门子PLC300累计一台水泵的运行时间?
一台PLC控制多台水泵工作的梯形图
求教两台水泵轮换运转之PLC控制
PLC控制水泵的程序
PLC控制水泵电机 手动和自动如何切换