PLC控制水泵电机 手动和自动如何切换

如题所述

设备手动和自动切换的程序实现方法一:

当远程就地信号为1时,即表示现场的控制柜(箱)上的转换开关打到了远程位置,可进行PLC的自动控制;当其为0时,则表示是现场手动操作。为了实现程序内部的手动自动切换,就像远程就地信号一样,设置一个中间变量,这个中间变量作为程序手动单体设备操作的标志,是由上位机监控程序来赋值的,其
值为1时,进行程序的单体设备手动操作;为0时PLC程序进行自动控制。由此可见,每一个自动控制中的设备都是在这两个条件下运行的。

其中(L)为置位指令,(U)为复位指令。这里之所以用置位、复位指令,主要是考虑到启动(打开)条件和停止(关闭)条件可能是脉冲型的(例如上升
沿脉冲),需要保持(注:如果MCC中的控制回路使用了“启动-保持-停止”方式,那么采用脉冲输出比较合适,就像自复位式按钮一样。这里为了简化梯形图程序,没有这样做。)。电机启动或停止条件是自动控制时的联锁条件,上位机进行手动操作时,自动控制程序不能执行。同样就地操作时,PLC的程序控制也不能执行,程序可以根据需要将此时的电机启动和停止控制信号复位。阀门的控制也是一样。这样各个设备均可根据情况进行自动运行或手动操作。

设备手动和自动切换的程序实现方法二:

上面的方法对手自动切换时的各种情况都进行了考虑,程序进行设计时需要时时刻刻注意手自动切换问题,程序量相对于没有手自动切换时也有所增加。如果把程序中的手动程序同自动程序分开,程序就会显得更加清晰明了,同时设计自动程序时也不必时时刻刻注意手自动切换问题。我们不妨将上面的梯形图程序改造成。

显然,这是可行的,由于手动程序最后执行,电机或阀门的启动、停止或打开、关闭,由手动程序决定。也就是说,当自动控制程序运行时,如果有上位机手动操作,则上位机手动操作优先。例如当自动程序要求电机停止时,如果上位机手动操作让其启动,则电机启动。其中的原因是,程序对相同变量或IO标签的赋值
操作,最后执行的程序有效。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-08
PLC控制水泵电机进行手动与如动的切换,需在手动操作箱设一转换开关控制在PLC一开关量输入端I1,转换开关要两对对立的触点,一对触点的一端接PLC开关量控制公共线,另一端接PLC输入端I1,当转换开关导通时,I1点为高电平,PLC检测后内部程序为自动状态,当然输出端接中继推动电机接触器。另一对触点一端接手动回路的控制电源,另一端接手动控制回路的上火。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-08
信号在自动位置则在远程启停,在手动位置则在就地启停。
相似回答