哪个大哥知道消防水泵控制柜的操作步骤的啊?操作有手动/自动,1自2备/2自1备 稳压泵 请把步骤列出来,谢

如题所述

消防水泵控制柜大多数都是控制2台消防泵,1用1备型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,消防控制中心启泵信号发出后,1#泵运转,1#泵有故障启动不起来,经过控制柜转换电路切换,2#泵会自动投入运转,转换开关手柄位置在右边45度时为2#泵自动1#泵备用,功能同1#泵,主备泵切换功能只有在转换开关手柄在自动位置上才有。控制柜外控接口主要有3个,消防多线模块、消防总线模块,消火栓按钮(喷淋泵为压力开关或电接点压力表)接口,主备泵切换功能试验方法:转换开关手柄打到自动位置(例如1#自动2#备用),消防控制中心(或模拟)发出启泵信号,把1#泵控制回路断开,看看2#泵能不能投入运行。至于稳压泵控制箱,功能和消防泵控制柜功能一样,只不过接口不是模块,而是电接点压力表。不知道我回答的详细不详细。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-16
应该是1用2备,2用1备吧
你想现场启动的话,就打到手动位置,想在消防控制中心启动的话就打到自动,当开关在1用2备侧时,就会启动1号泵,反之则启动2号泵。稳压泵跟消防的启动方式一样,只是多了一个电节点压力表控制启动,打到自动时,压力到达设定的最高点和最低点时会启动或停止,来补充管网压力。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-12-15
控制柜可以实现就地和远程控制的要求,先是通过PLC自动控制,自动控制设定几次启动失败后转为手动人工启停。1用2背或2用1背要设定的比较多了,可能是流量控制,也可能是压力控制。用的比较多的是压力控制,比如当网管压力减到XX时,启动一台泵,压力降低到XX时启动1台备用泵,压力降低到XX时启动2台备用泵,压力回升到XX时关闭一台泵。主要是看你的要求了!