消防水泵控制柜二次图
消防水泵控制柜
怎么接线
答:
二用一备
消防泵控制柜
接线图 二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
消防水泵控制柜
启泵接线图?
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
谁有
消防水泵控制柜
电路图及原理说明
答:
自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
消防水泵控制柜
中应为...
低压压力开关接线图
答:
一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在
水泵
启动之前,由于系统官网的水参与灭火,造成出水管的压力持续下降,压力下降到预设的一个数值,低压压力开关动作并发出信号直接启动消防水泵。
求
消防泵
自动巡检柜原理图?
答:
设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及
水泵
的低速自动巡检。系统无消防命令且各
消防控制
设备系统开关置于自动状态时,TH-MR智能巡检控制器输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,TH-MR...
大家好,这是
消防水泵控制柜
的原理图,帮我看看两个泵能实现主备切换吗...
答:
消防泵
一工一备的原意,是为了保证消防供水系统的正常水压。如果将一台
泵的
热继电器常开节点用于启动备用泵,只是设备备用,就是工作泵停运时备用泵自动启动。但是不能做到消防系统水压低时备用泵启动,万一工作泵在运行,但是由于有一点故障水...(火星人)1579 ...
...条是地线我知道,请问剩下的六条该怎么接线,
控制柜
答:
星角启动接线,接触器一大一小是1组,把电机接线柱联片拆下不用,把
控制柜
弟一排端子的3条线接到电机接线端子左面3个端子上,注意按顺予接好,控制柜弟二排端子的3条线接到电机右面3个端子上(按顺序),第二台按弟一台方法接就OK了
消防泵控制柜
安装要求和规范有哪些?
答:
一、一般功能和要求
水泵控制柜
应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色...
22kw电机
消防水泵
星三角启功
控制柜
主电器分步图
答:
2012-06-05 制作一个22KW电机星三角启动
控制柜
需要哪些材料?以及材料的... 9 2018-04-20 如图,三种星三角启动图,22kw电机,额定电流41a,三个接... 2011-04-03 一台37KW二台22KW电动机星三角启动需要安装一个控制柜如... 15 2012-10-09 星三角启动原理? 114 2010-10-20 22KW 电机星三角启动,选用 ...
两台
水泵
,一用一备,手/自动
控制
。原理图怎么搞啊,有接线图
答:
手动
控制
很简单,自动控制可以用
泵的
热过载保护起的常开触点控制另一台泵的吸合线圈,当这台泵出现故障,热过载保护器动作保护时就会自动启动另一台备泵工作。