PLC控制水泵的程序

毕业设计里有一块要求 用PLC控制两个水泵,PLC给个信号后水泵1开启 然后延迟几秒后要求检测泵是否正常工作,如果没有正常工作的话就要求开起备用水泵2,然后还要在wincc上显示监控状态,哪个高手会编这个程序还有流程图呀。。我没学过plc最近才开始看呢,一点头绪都没有。我传了张我大概画的图。。如果回答的好的话我可以在追加分。谢谢啦
我比较急着要PLC控制水泵这块的STEP-7的程序,还有PLC和水泵的接线图,哪位高手能跟我详细说下么???

问题不简单啊,第一个是反馈,用什么反馈,速度??第二,就是wicc.
建议:首先动手按照继电器的思路去做。在把继电器电路转换成PLC程序,呵呵,自己动手改。然后,处理WICC组态的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-02
这个程序非常简单的,只是现在这个电脑上没有STEP7的软件。过程可以给你讲讲的。对于WINCC程序,要稍微的麻烦些
第2个回答  2009-03-03
S7不太熟,给你个大概T形图,参考一下
输入:00开1泵 01停止 02检测信号
输出:10泵1 11泵2

00 01 10
---/ /--------/\/---------( )
/
10 /
---/ /---

10 T1
---/ /----------------(#*)

T1 02 01 11
---/ /-------/ /------/\/-----( )
/
11 /
---/ /---
第3个回答  2009-03-03
假设I1为PLC给水泵1的开启命令,I2为水泵1开启的反馈信号,M1为水泵1,M2为水泵2

I1激活M1, M1激活延时继电器K1,K1延时几秒后激活检测水泵1,若检测到水泵1运转,此时I2信号自锁M1,M1保持运行, 若I2为0信号,即水泵1实际没运转,I2激活M2,同时断开M1

WINCC监控其实就是把这些信号编辑一下, 比如要显示水泵1正常运行,就必须满足I1,M1,I2为1,反之则显示关闭, 若I1,M1为1, I2为0则显示水泵1故障

以上是基本思路,供参考
第4个回答  2009-03-07
邮箱??本回答被提问者采纳