系统压力正常(I0.2)延时1分钟后停运#2水泵,否则双泵运行直至压力正常。运行中2台水泵互为备用,#1水泵运行1小时后定时切换到#2水泵,#2水泵运行1小时后定时切换到#1水泵,反复执行,切换时启动备用泵同时停运运行泵。正常运行过程中系统压力低(I0.3)延时10秒连锁启动备用泵,压力正常(I0.2)延时1分钟后停运备用水泵,连锁期间运行泵计时不变。当系统运行中压力低或初次启动延时后压力仍未正常建立,系统故障灯亮(Q0.3),系统正常延时10秒自动灯灭。当系统按下停运按钮(I0.4)后双泵停运。
”初次启动延时后压力仍未正常建立“中的延时时间为多少?(下面程序中以30s为例)
对于要求,I0.2和I0.3不可能同时为1
不知道你要用哪种PLC,西门子S7-300 PLC的程序如下
Q0.0 1#水泵运行 Q0.3 故障灯亮
Q0.1 2#水泵运行
I0.1 启动按钮 I0.2 压力正常
I0.4 停止按钮 I0.3 压力过低