西门子PLC上面的24小时交替使用(两台水泵)应该怎样编写程序,梯形图,求完整点的,谢谢
200smart的
举报该问题
推荐答案 2017-12-02
这个要看你的具体控制思路了,如果是每隔24小时切换一次的话,那就做一个状态切换程序。同一个辅助继电器M的两个状态的切换(ON和OFF),分别接一个水泵的控制输出。另外加上相应的保护程序。很简单的。想法找到我,我可以帮你分析分析。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zXetvXtjWvztO7jvOe.html
相似回答
西门子
S7-200
交替
运行
程序
怎么
编写
?
答:
西门子
定时器一个定时器最大定时时间是3200s,你可以每1800s将一个整数加1,当整数大于等于48时水泵2运行,小于48水泵1运行,整数大于等于96时重新写入0,参考程序:网络1 LD SM0.1 LDW>= VW1000, 96 EU OLD MOVW 0, VW1000 网络2 LD SM0.0 LPS AN T37 TON T37, 18000 ...
...教嘛?高低液位控制的的
水泵两台,如何
让
两台水泵
轮换工作。_百度知 ...
答:
思路很简单:通过判断高水位的限位信号次数来决定启动那个泵
。偶数启动泵1,奇数启动泵2.这里考虑到起始时高限位次数为0.实现时通过将信号次数和2#1做“与”指令,得1就是奇数,0就是偶数。情况并没有考虑完全,比如CPU启动时如果水位在中间怎样判断。只是给楼主提供一个思路。
plc
设计
24小时
定时
程序的梯形图,
谢谢
答:
一下举例是三菱FX系列
PLC程序,
分别为以分钟为一个单位,和以一秒为一个单位,看题主需要的计时精度,如果需要更高还可以用更小单位的特殊辅助继电器;(特殊辅助继电器:M8014为每分钟之内ON 30秒 OFF 30秒
交替,
所以最多可能误差1分钟;M8013为每秒钟ON 500ms OFF 500ms;M8012为ON 50ms ...
PCL控制
两台
电机的分时启动
,使用
置位,和复位指令
答:
如图1,是
西门子
S7—200
PLC的,
启动,保持,停止的控制电路和程序,我们知道右边的这个程序,它是用单纯的常开和常闭的位操作指令
编写的,
可以完成自锁的功能。但除了以上介绍的,这个自锁功能还能用于今天讲的置位和复位操作来完成。程序如下。图2 图2,左边就是使用置位复位编写的
PLC程序,
感觉是不是...
西门子PLC
:
两台水泵
A和B,A泵启动30秒后B泵启动,B泵启动60秒后
两泵
停
答:
I0.0是启动 I0.1是急停 Q0.0是泵A Q 0.1是泵B 仿真过了 正确
西门子PLC程序
答:
梯形图
语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,只用
PLC的
少量开关量逻辑控制指令就可以方便地实现继电器电路的功能。为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人使用计算机从事工业控制打开了方便之门。 2.4系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造 PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的...
用
西门子plc
200控制
两台水泵(
要
梯形图
!)麻烦大家了 这是期末考试题 很...
答:
半小时切换一次 如有疑问,QQ838527830
请问谁有
西门子PLC的
详细教程啊,谢谢各位大哥大姐!
答:
1.
程序的
输入方式:增量输入方式或源代码方式(或称文本方式、自由编辑方式)。2.生成逻辑块 图4-8
梯形图
编辑器6.网络执行菜单命令“Insert→Network”,或点击工具条中相应的图标,在当前网络的下面生成一个新的网络。菜单命令“View→Display→Comments”用来激活或取消块注释和网络注释。可以用剪贴板在块内部和块...
西门子
200SMART
plc,
控制水泵一备一用,一
台水泵
坏了自动切换另一台,程...
答:
热继电器的常开触点,加个信号点不就行了
大家正在搜
西门子交替输出程序
西门子plc交替输出编程
西门子洗衣机 时间重量交替闪烁
西门子交替输出的指令
西门子可编程序控制器
西门子PLC教程
西门子实现交替
西门子洗衣机不脱水e32
PLC西门子
相关问题
西门子s7-200 两台给水泵一用一备梯形图控制程序 PLC...
求西门子plc200恒压供水编程实例(梯形图)急急急.......
西门子S7-200交替运行程序怎么编写?
哪位大神知道西门子PLC编程里,如何根据源程序编写梯形图啊?...
求两部抽水机基于西门子的PLC梯形图或者下图的西门子梯形图,...
PLC梯形图编程,问题
工业纯水处理工艺西门子PLC编号的程序(梯形图最好,水位控制...
求西门子plc的项目工程,要求有三点: 一、I/O分配 二、...