安川伺服电机刚性不足 伺服驱动器怎么调试

如题所述

刚性不足一般手段是提升增益,就是加大速度换比例增益(VP),但VP也是因为负载的关系是有极限了,太大了会不稳定,高频振动。

如果钢性已经调到极限,可以尝试以下两个方法:
一:机械有没有改善的地方,把机械装得好点,这样伺服能跑得平稳点。
二:使用滤波器,主要是陷波滤波器,传递刚性低的系统,往往共振频率低,这时候要找出共振频率,用陷波把这个频率的命令滤掉,VP跨过这个坎就能继续提升了。安川有这个功能的,你可以尝试下。

如果你的负载太大,比如通用伺服惯量比超过到15倍了,那么是能力到顶了,该考虑机械改造了。
通用伺服大于15倍,直驱大于50倍的应用,都是接近极限的用法,有可以跑起来的,但刚性一般都很低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-12
PN170调成1400,然后100 ,102往上调,101调小追问

是不是先调 PN170 然后才能操作100啊

追答

是的 170是调自动手动的, 必须先调成手动的才能调100,101