西门子PLC 二线制变送器接线的工作原理

2根线上既有提供给变送器的电源(如24V),也有变送器给接受器的信号(如4-20MA信号,这样的信号和电源共线是如何分配的!
还有在图中,24V电源的正和端子的MI+连在一起,电流的回路问题是如何解决的!希望西门子的大师帮忙提示一下

 西门子PLC的二线制变送器,使用的二线制技术属于模拟信号的二线制技术,使用的变送器标准信号(4-20MA)模拟量传输信号,由于变送器给接收器传输24V的能量,接收器的功耗与传输的模拟量电流信号会叠加在一起,接收器会区分出本身功耗的部分,从而达到识别信号的功能。

图中的电流从+24V电源开始,流过变送器("+"端进,"-"端出),经过SM431的M+,通过模块内部的一个精密电阻连接到SM431的M-,经过M-流回24V电源的负端。形成完整的回路。 扩展回答:上面提到的是模拟信号里面的二线制,下面说说数字信号里的二线制原理。数字信号里的二线制,也是本身有两根24V和GND,只是主站发送的是方波信号,而不是纯直流,从站接受检测电压,回码使用电流环。目前数字信号的二总线代表技术POWERBUS总线,在很多新行业有应用,如智能调控/消防监控/楼宇自控等领域。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-14

两线制变送器,输出信号4~20mA。变送器的工作电流与信号电流共用一个回路。留意下你会发现,输出信号的下限是4mA,而不是0mA。这是因为,4mA以下的部分,是给变送器工作的工作电流及隔离范围(实际工作电流会在3mA以下)。也就是说变送器工作的电路会小于4mA,这样,只要我们在PLC中监视到变送器回路的电流大于4mA,这个实际电流值和4mA的差值,就是信号电流。当然,对于4~20mA的PLC输入范围,厂家会把4mA自动减去,你读到的AD转换值,就是对应的信号电流。之所以取4~20mA这个范围:1、I=0,断线或者变送器故障;2、0<I<4,连接线路正常;3、4<I<20,信号范围;4、I<20,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯或危险气体。

例如图中,电流从+24V电源开始,流过变送器("+"端进,"-"端出),经过SM431的M+,通过模块内部的一个精密电阻连接到SM431的M-,经过M-流回24V电源的负端。形成完整的回路。(SM431就是通过检测上述这个精密电阻两端的电压,通过ADC转换,得到电流值大小的。)

第2个回答  推荐于2017-10-01
1、两线制变送器,输出信号4~20mA。2、你给的图中,电流从+24V电源开始,流过变送器("+"端进,"-"端出),经过SM431的M+,通过模块内部的一个精密电阻连接到SM431的M-,经过M-流回24V电源的负端。形成完整的回路。(SM431就是通过检测上述这个精密电阻两端的电压,通过ADC转换,得到电流值大小的。)本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-23
三线制是2个补偿线一个电源线,2线制式把2个补偿线当成一根线用,还有一个电源线,
第4个回答  推荐于2017-10-07
  所谓“变”,是指将各种从传感器来的物理量,转变为一种电信号。比如:利用热电偶,将温度转变为电势;利用电流互感器,将大电流转换为小电流。由于电信号最容易处理,所以,现代变送器,均将各种物理信号,转变成电信号。因此,我们说的变送器,通常都变成了“电”。
  所谓“送”,是指将各种已变成的电信号,为了便于其他仪表或控制装置接收和传送,又一次通过电子线路,将传感器来的电信号,统一化(比如4-20MA)。方法是通过多个运算放大器来实现。这种“变”+“送”,就组成了现代最常用的变送器。
  比如:SST3-AD 就是一种将电流互感器的输出电流,转变成标准的4-20MA的电流变送器;再比如:SST4-LD,可以将重量传感器来的重量信号,转变成标准的4-20MA的重量变送器。