推荐答案 2014-03-26
看见你上面写的型号是 7KF02的,这个模块两线制和四线制的接线是一样的,都不需要串24V的电,但是在软件的硬件组态和模块旁边的量程卡设置是不一样的。两线制-->量程卡选D,四线制-->量程卡选C.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzOWjeOX7tXWvBtOjOt.html
相似回答
西门子331
-1KF02-0AB0 接
两线制
变送器4-20ma,需要配24V电压,应该怎么接...
答:
必须专门配备24V的直流电源,L+接电源24V+,I+接到二次表或PLC通道的“+”端,二次表或PLC通道的“-”端接到电源24V的-.
西门子
331
二线制接线
答:
看见你上面写的型号是 7KF02的,这个模块
两线制
和四线制的
接线
是一样的,都不需要串24V的电,但是在软件的硬件组态和模块旁边的量程卡设置是不一样的。两线制-->量程卡选D,四线制-->量程卡选C.
西门子
电动执行器
331
怎么
接线
答:
331为
西门子
模拟量输入模块,只能对模拟量进行采集。电动执行器的4-20mA信号,接入到331模块中,
331接线
图如下:
求6ES7
331
-1KF01-0AB0 8×13bit
两线制
电流端子
接线
图?接线图
答:
如图所示,CH5的
接法
,就是
2线
电流的接法。望采纳。。。
西门子
S7-300PLC的SM
331
模块已经配置为
二线制
电流输入,能否接四线制...
答:
不能!
二线制
信号在线路上已经有24V电压,而四线制没有。
西门子
SM
331
怎么和四
线制
的扭矩传感器连接?求大神赐教!
答:
331
-7KF02-0AB0是支持
二线制
的,其他型号模块一般只支持四
线制接法
。1、若你的模块支持二线制 模块有直接给
两线制
传感器供电的功能,接两线制电流信号只需把量程卡选择D方向 ,在硬件配置中选择2DMU,以第一个通道为例,传感器的正端接模板2端子(M0+),负端接模板3端子(M0-)即可。此时...
西门子
PLC
二线制
变送器
接线
的工作原理
答:
西门子
PLC的
二线制
变送器,使用的二线制技术属于模拟信号的二线制技术,使用的变送器标准信号(4-20MA)模拟量传输信号,由于变送器给接收器传输24V的能量,接收器的功耗与传输的模拟量电流信号会叠加在一起,接收器会区分出本身功耗的部分,从而达到识别信号的功能。图中的电流从+24V电源开始,流过...
请问这个三线制传感器在
西门子
plc中应该怎么
接线
答:
请问这个三线制传感器在
西门子
plc中应该怎么
接线
我是这么接的,不知道对不对。一共有三根线,绿色的线是模拟量输入,那红色的线是电源正极,黑色的线是负极,绿色的模拟量输入接0或1,然后负极接2m,然后红色的线并联24v正极... 我是这么接的,不知道对不对。一共有三根线,绿色的线是模拟量输入,那红色的线是...
S7300模拟量输入模块(6ES7
331
-7NF00-0AB0)和
两线制
变送器怎么
接线
?
答:
这个在
西门子
的SM
331
模块手册上直接有现成的例子。注意调节量程就可以了。
大家正在搜
西门子331模块接线
西门子313c硬件接线图
西门子332模块接线
西门子7pf11模块接线
西门子321模块接线
西门子ai模块123端子怎么接
西门子7kf02pt100接线
西门子em223接线图
西门子300di模块接线
相关问题
西门子6ES7331-7KF02-0AB0 2线制电流接法
西门子331-1KF02-0AB0 接两线制变送器4-20m...
西门子S7-300PLC的SM331模块已经配置为二线制电流...
S7300模拟量输入模块(6ES7 331-7NF00-0A...
西门子SM331怎么和四线制的扭矩传感器连接?求大神赐教!
西门子电动执行器331怎么接线
哪位大师指导一下,西门子SM331-7RD00-0AB0模块...
西门子331-1KF02-0AB0要是采集毫安信号应该怎么接...