99问答网
所有问题
二线制变送器,隔离器,西门子PLC模拟量EN231模块,怎么接线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-06
仪表进隔离器,24V电源进隔离器,隔离器输出进231
追问
你看图片;
http://hiphotos.baidu.com/ljj112582384/pic/item/280187185da6fdadae51339d.jpg
追答
看图吧!~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/veOOXvXeO.html
相似回答
二线制变送器,隔离器,西门子PLC
数字
量EN231模块,怎么接线?
答:
一般是:电源给变送器供电,变送器输出给隔离器的输入,隔离器的输出接到PLC
。隔离器有单独供电的,也有无供电的 接线就看具体的设备标注了
西门子PLC 二线制变送器接线
的工作原理
答:
西门子PLC的二线制变送器,
使用的二线制技术属于模拟信号的二线制技术,使用的变送器标准信号(4-20MA)
模拟量
传输信号,由于变送器给接收器传输24V的能量,接收器的功耗与传输的模拟量电流信号会叠加在一起,接收器会区分出本身功耗的部分,从而达到识别信号的功能。图中的电流从+24V电源开始,流过...
现场
两线制
压力传感器与
西门子PLC模块怎么
接
,PLC
跳线怎么跳?
答:
直接接24V跟模拟量输入就可以了
,前提是在带压力变送器的。如果没有,那不能直接接的。。
变送器
和
PLC怎么
连接
??
答:
变送器输出0-10V电压信号,不可能存在
两线制
;三线制的话这样接: 电源正接变送器的正极,电源负和信号输出的负是同一个端子
,变送器
信号输出的正接S7-200 S7-300的
模拟量
输入的正极就可以了;四线制的话这样接:电源正负接变送器的供电正负,变送器信号输出的正负接S7-200 S7-300的模拟量...
请问这个三线制传感器在
西门子plc
中应该
怎么接线
答:
首先要看你的传感器是什么类型的,看你的描述你的三线传感器 应该是数字量的,不是
模拟量
。(开关量如光电开关 接近开关 磁性开关等)。一般:红线接24V+ 绿线接24V- 黑线接控制点(如X0 I0.0等) 还有这些开关要分PNP NPN 也就是说 黑线输出有可能是24+ 有可能是24V- 这个就要看你的
PLC
输入点用的是源极性 还...
西门子plc
200模拟量
模块
的使用
两线制,
四线制的
接线
方式
?模拟量
的输入...
答:
两线制
是指;电源24V正接到仪表的正端,然后由负端的信号进入模块的正端
,模块
负端出来的线接到COM端也就是24V负端!从而采集信号。四线制仪表是仪表需要独立的供电电源,如24V直流和220V交流。给仪表供电。然后由仪表的信号输出端输出信号直接接入模块的信号输入端子即可。
模拟量
输入是采集外部模拟信号...
请问
变送器
跟
PLC模拟量
输入
模块怎么接线,
指导下,谢谢!
答:
以7KF02模块为例,传感器直接接到M0+和M0-中,前提是模块的量程卡调整到两线电流位置。
变送器
的传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输
模拟量
。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰。
电容式压力
变送器
怎样
接线?
答:
压力
变送器
是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分
二线制,
三线制,四线制。四线制的压力变送器有两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。备...
西门子
S7-200 的
模拟量
输入
模块
EM
231接线
问题
答:
有对应的内存地址,直接读取或者赋值就行。s7-200的
plc
内存地址是自动编排的。譬如说,cpu带着几个扩展
模块,
处在最靠前的是em
231,
那个它的四个
模拟量
的地址分别为aiw0、aiw2、aiw4、aiw6(cpu224xp除外,因为224xp自带两个模拟量输入),处在第二块的em231或者235的地址就是aiw8 aiw10 aiw12 a...
大家正在搜
压力变送器和隔离器接法
二线制变送器接法
隔离器变送器
变送器和隔离器的区别
信号隔离器变送器
信号隔离器给变送器供电
变送器隔离器市场需求
二线制变送器
二线制压力变送器
相关问题
请问变送器跟PLC模拟量输入模块怎么接线,指导下,谢谢!
我想用西门子200PLC和EM231CN的模拟量模块测量3v...
西门子plc200模拟量 模块的使用两线制,四线制的接线方式...
请问西门子PLC可以直接接4-20mA模拟量输入吗?
plc模拟量输入模块接线图
西门子plc 4路模拟量 模块 em231 接线图
PLC模拟量四线制和二线制是什么意思?
S7300模拟量输入模块(6ES7 331-7NF00-0A...