现场两线制的变送器接线是怎么接在PLC上的,最好画个图,谢谢各位了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-07
两线制变送器 一根线是电源正,接在PLC 24V+,另一根线是信号正,接在PLC 24V-。就可以了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eBOBzWBeB.html
其他回答
第1个回答 2012-08-02
PLC自带24VDC,所以变送器的信号线可以直接接入PLC的正、负端
第2个回答 2012-08-02
变送器一般是模拟量输出,直接将其对应介入PLC的模拟量输入点即可。
第3个回答 2012-08-02
要看看你变送器是有源还是无源的。还要看你用的是哪个品牌的plc
一般 情况 西门子的模拟量输入模块都有接线图。
本回答被网友采纳
相似回答
压力传感器
在PLC
中的连接以及编程
,最好
能给张示意
图,谢谢
。
答:
两线制变送器如图,
外部电源24V+接变送器+,变送器-接模拟量通道+,模拟量通道0V接开关电源-
, 有些PLC的模拟量通道的+已经接了内部电源高电瓶,这时候就像接外部电流表一样将变送器串入电路内即可!
...
两线制变送器的接线图
用于
PLC
模拟量输入
谢谢了
答:
四线制的两根线中的两根接24V供电电源,另外两根接电流输出(4—20毫安);24V电源可以另外单独提供,也可集中提供,输出电流信号提供给PLC
两线制的接
法就是这两根线既接24V供电电源,又输出电流信号
,PLC
端子上供给
变送器
24V(可以用万用表测到)...
怎么
给
plc两线制接线?
答:
两线制电流是配电的,首先要明确是否需要配电
,两线制
直接接2、3或4、5引脚类推。两线制由于模块输出24V,一般不需要处理10和11,短接的话10和11短接然后接M,调整硬件组态和模块的量程卡设置。如果是四
线制的
信号,四线制时需要短接10和11和信号的负,然后接M。输入接线一般不要太长。但如果环境...
西门子
PLC
二
线制变送器接线的
工作原理
答:
西门子
PLC的
二线制变送器,使用的二线制技术属于模拟信号的二线制技术,使用
的变送器
标准信号(4-20MA)模拟量传输信号,由于变送器给接收器传输24V的能量,接收器的功耗与传输的模拟量电流信号会叠加在一起,接收器会区分出本身功耗的部分,从而达到识别信号的功能。图中的电流从+24V电源开始,流过...
请问
变送器
跟
PLC
模拟量输入模块
怎么接线,
指导下
,谢谢
!
答:
以7KF02模块为例,传感器直接接到M0+和M0-中,前提是模块的量程卡调整到两线电流位置。
变送器的
传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰。
4-20ma模拟信号
两线制怎么接线
答:
4-20ma模拟信号
两线制接线
如图:4-20mA是一种两线制4-20mA 信号隔离调理器,其主要用途是解决
PLC
/DCS控制系统与传感器、上位机、下位机等数据采集、执行机构之间信号的窜扰和冲突问题。其原理是采用线性光耦将信号的输入与输出回路隔离开来,通过比较调节、反馈放大电路来控制模拟信号的线性传输精度和线性...
两线
压力
变送器接线
方法,详细一点
答:
电源24VDC---
变送器
A+ 变送器A- ---
PLC
模块+(或二次仪表+)PLC模块Com(或二次仪表-)---电源24VDC- 说白了,就是变送器(正负)、电源(正负)、以及电流表(二次仪表)三个设备,串联成一个回路,并且正负极不可接反就成了。
两线制
温度
变送器
原理图或
接线图
答:
参考下这个图
压力
变送器
与
plc是怎么接线的
答:
压力变送器需要接入
plc的
模拟量输入模块,一般
变送器是
输出4-20mA的电流信号,所以需要接入plc模拟量模块上对应的电流端子。一般模拟量模块的接线说明书上会注明电压,电流,电阻等的接线方法,而且
两线制,
三线制,以及四
线制的接
法都会体现出来,至少西门子plc的模块
接线图是
这样详细显示的。因此,你...
大家正在搜
压力变送器两线制怎么接线
两线制温湿度变送器怎么接线
两线制变送器与PLC接线
三线制压力变送器怎么接线
两线制压力变送器接线图
两线制变送器接线图
2线制压力变送器怎样接变频器
二线制液位变送器接线图
两线制电流变送器接线
相关问题
求一张四线制压力传感器和两线制变送器的接线图 用于PLC模拟...
请问变送器跟PLC模拟量输入模块怎么接线,指导下,谢谢!
西门子PLC 二线制变送器接线的工作原理
两线制液位变送器0~10V直接接到三菱PLC上怎么接?
PT100温度变送器与PLC接线问题(图片为西门子模块接线图...
二线制压力变送器,接PLC
两线制液位变送器0~10V直接三菱PLC怎么接线呀?
三线制变送器如何改成两线制与西门子PLC联接