西门子6ra2875直流调速器报警f02谁知道什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-07
F02 错误的相序
F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内
F04 相位出错,网侧熔断器熔断
F05 电源电压超出了允许偏差范围(+15/-20%)。
F06 通过串行接口收到的数据,奇偶校验错误。
F07 通过串行接口收到的数据,句法错误。
F08 通过串行接口收到的数据,帧错误。
F09 通过串行接口收到的数据,溢出错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XBBBttOzvtB77BzXve.html
相似回答
西门子6ra2875直流调速器报警f02什么
意思
答:
就是相序错误的意思
,将输入三相任意对调一下,如果还是出现这个问题,就是西门子6ra28的故障了(检测电路坏了 ),西门子这个直流调速器的通病,
西门子直流调速器6ra28
报故障F19 怎么处理
答:
这是直流电机
调速器
,与变频器是两码事。首先将转速、电流设定高限为原额定值的10%,电枢电压一样,这样实验运行不至于损害调速器和直流电机。运行中测试励磁电压、电流大小,看看与电机铭牌上是否一致。励磁没有问题,检查测速(检测值与输入信号比值必须对应,比如设定1000点旋转编码器,用的是100点的就不...
拉床工作时电源电压压降很大,
西门子报警F
030
答:
可能的原因:- 在绘制特性曲线中负载波动;- 电子板故障
。补救措施:重新绘制励磁特性曲线。你 你没有说明是哪款,我查了一下6RA28的,是上边报警内容,所以我怀疑是你
驱动器励磁不正常,或者电机励磁线圈漏磁
,这样造成电机没有力气,你要找个修电机的人先看看了 ...
渴盼各位指教:用
6RA28
作
调速器
,负载会出现爬行现象吗?
答:
就是同轴驱动了?2.电压反馈只要是0-最高转速的调速范围够用,就可以。与电机的爬行现象无关。而且这种控制方式除了转速的调节精度差点,其他的都与有转速反馈的一样,特别是设置了r*I补偿以后,调节硬度也没有问题。3.关于“爬行”的定义,一般是指系统“合闸”以后,“启动”装置,此时电机转速的给定...
SLK/450A三相电抗器有
什么
等级?
答:
SLK/450A全面使用于冶金行业,线缆行业等电控设备系统.科瑞艾特电抗器适用于
直流调速器
:SSD590C,SSD590P,
西门子6RA28
,6RA70,ABB_DCS400系列直流调速器,采用电抗器可以减小电网电压波动对调速器的影响,起到平波,稳定电压作用.CT-400C直流调速器配合使用SLK三相进线电抗器效果更佳.科瑞艾特三相平波电抗...
电脑如何连接
西门子直流调速6ra28
答:
Drive Monitor软件支持
西门子
所有的
直流调速器
和交流调速器。目前最高版本:DriveMonitor_V5_4_SP2。
西门子
触摸屏黑屏是
什么原因
答:
维修
西门子
变频器6SE6420、6SE6430、6SE6440、ECO、MDV、G11系列变频器;6SE70工程型变频器;6RA24、6RA70、
6RA28
系列
直流调速器
,专用变频器、软启动器、直流调速器、伺服驱动器; 西门子802S 、 802C 、 802D 、 810T 、 810M 、 810D 、 840D 数控系统;S5、S7系列PLC;OP、TP、MP系列人机...
西门子6ra28
25
直流调速器
报f10是
什么
意思
答:
西门子6ra28
25
直流调速器
报f10是电机超速。