西门子直流调速器6ra28报故障F19 怎么处理
当给定值到30%以上时电机转速就瞬间达到很快,500伏电压表直接打满,电抗器的声音很大,6ra28就报警停车,报故障F19,检查励磁电压及线路都是好的,电枢的线路也是好的。
举报该问题
推荐答案 2012-10-03
这是直流电机调速器,与变频器是两码事。首先将转速、电流设定高限为原额定值的10%,电枢电压一样,这样实验运行不至于损害调速器和直流电机。运行中测试励磁电压、电流大小,看看与电机铭牌上是否一致。励磁没有问题,检查测速(检测值与输入信号比值必须对应,比如设定1000点旋转编码器,用的是100点的就不行)。再检查调整电流反馈设定P63等参数,是否形成过激。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOtWBWeje.html
其他回答
第1个回答 2012-10-02
一般情况下出现F既故障,说明变频器内部有问题,可能原因是原件坏、参数不合理、其他外部条件存在问题的可能性也有,再检查看看吧。
第2个回答 2012-09-27
这是调速器问题,估计你也不会修 发北京吧 找 古德机电黄工 维修快价格合理 可以测试 修后保质量 有问题百度搜我电话 古德机电黄工
相似回答
西门子6ra28
25
直流调速器报
f10是什么意思
答:
西门子6ra28
25
直流调速器报
f10是电机超速。
西门子6ra28
75
直流调速器
报警f02什么意思
答:
就是相序错误的意思,将输入三相任意对调一下,如果还是出现这个问题,就是
西门子6ra28
的
故障
了(检测电路坏了 ),西门子这个
直流调速器
的通病,
拉床工作时电源电压压降很大,
西门子
报警F030
答:
- 电子板故障。
补救措施:重新绘制励磁特性曲线
。你 你没有说明是哪款,我查了一下6RA28的,是上边报警内容,所以我怀疑是你驱动器励磁不正常,或者电机励磁线圈漏磁,这样造成电机没有力气,你要找个修电机的人先看看了
渴盼各位指教:用
6RA28
作
调速器
,负载会出现爬行现象吗?
答:
2.电压反馈只要是0-最高转速的
调速
范围够用,就可以。与电机的爬行现象无关。而且这种控制方式除了转速的调节精度差点,其他的都与有转速反馈的一样,特别是设置了r*I补偿以后,调节硬度也没有问题。3.关于“爬行”的定义,一般是指系统“合闸”以后,“启动”装置,此时电机转速的给定值为零,电机实际...
电脑
如何
连接
西门子直流调速6ra28
答:
Drive Monitor软件支持
西门子
所有的
直流调速器
和交流调速器。目前最高版本:DriveMonitor_V5_4_SP2。
西门子
触摸屏黑屏是什么原因
答:
维修
西门子
变频器6SE6420、6SE6430、6SE6440、ECO、MDV、G11系列变频器;6SE70工程型变频器;6RA24、6RA70、
6RA28
系列
直流调速器
,专用变频器、软启动器、直流调速器、伺服驱动器; 西门子802S 、 802C 、 802D 、 810T 、 810M 、 810D 、 840D 数控系统;S5、S7系列PLC;OP、TP、MP系列人机...
西门子6ra28
75
直流调速器
报警f02谁知道什么原因
答:
F02 错误的相序 F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内 F04 相位出错,网侧熔断器熔断 F05 电源电压超出了允许偏差范围(+15/-20%)。F06 通过串行接口收到的数据,奇偶校验错误。F07 通过串行接口收到的数据,句法错误。F08 通过串行接口收到的数据,帧错误。F09 通过串行接口收到的数据,溢出错误。
大家正在搜
西门子直流调速器故障报警一览表
西门子直流调速器f067故障
西门子直流调速装置故障F042
西门子直流调速器故障代码大全
西门子直流调速故障代码
西门子调速器报f005故障
西门子直流调速器f042
西门子直流调速器f031
西门子直流调速器f048
相关问题
西门子6ra2825直流调速器报f10是什么意思
西门子6RA2818直流调速器出现故障怎么办
西门子6ra2875直流调速器报警f02什么意思
6ra2818直流调速器维修多少钱?
电脑如何连接西门子直流调速6ra28
渴盼各位指教:用6RA28作调速器,负载会出现爬行现象吗?
拉床工作时电源电压压降很大,西门子报警F030
simoregk6ra28直流调速器配用晶闸管是单向还是双向...