99问答网
所有问题
当前搜索:
西门子直流调速器6RA70
西门子6ra70直流调速器
在调速时,是调的电动机的励磁电流吗,还是励磁电 ...
答:
直流
电机转速近似公式:n=(U-2ΔUs-IaRa)/(CeΦ)其中n为转速,U为电机端电压, ΔUs为电刷压降, Ia 为电枢电流,
Ra
为电机电枢绕组电阻 Ce 为电机常数,Φ为电机气隙磁通 一般分为两个阶段,先是(励磁电流保持不变=额定值)升压,等电动机达到额定转速时再往上
调速
时(电压不变),就弱磁。
西门子直流调速器
6SR70带直流电机需要设哪些参数,最好举个例子说明一...
答:
p051=25 ,电枢和励磁的预控制以及电流调节器的优化运行 启动
调速器
,
6ra70
会自动运行,优化电流环及励磁参数.
西门子直流调速器
报f030故障。
答:
西门子直流调速器6RA70
F030故障:由于电枢电流实际值太高而致使脉冲封锁 (在所有运行状态下有效)电枢电流实际值 Ia 达到极限值 可能的故障原因:• 在再生运行时,电源电压瞬时跌落 • 电流环没有优化
6ra70直流调速器
软件可以安装win7
答:
6RA70直流调速器
软件不支持安装在Windows 7操作系统上。这是因为6RA70直流调速器软件是针对特定的软硬件平台进行开发的,而Windows 7操作系统与该软件的兼容性有限。Windows 7是一个较旧的操作系统,而6RA70直流调速器软件很可能是为较新的操作系统或特定的工控系统设计的。需要注意的是,软件的兼容性...
直流调速器6RA70
输出转速是相对于16384的百分比吗?
答:
6ra70
里面的速度100%是对应PLC中的16384为100%,所以通过上位机给定速度时是通过16384计算,如果单纯的通过装置给定速度,那百分比是相对于弱磁速度来说的,例如,给定1450转的速度,那直接通过装置就可以输入P433=P401.P401=1450/2000*100%=72.5%。
直流调速器
是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、...
求
西门子6RA70直流调速器
快速设置方法?
答:
西门子6RA70直流调速器
快速调试参数设置方法如下:1、p051=21:恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数,可以使用此设置)。2、p051=40:允许修改参数。3、p052=3 : 显示所有参数。4、p100=电枢额定电流(调试时这项就可以参照电机铭牌来设定)。5、p101=电枢额定电压(调试时这项就可以参照电机...
西门子直流调速器6ra70
编码器如何屏蔽
答:
无法屏蔽。
西门子
6ar70
直流调速器
没有被安装屏蔽功能,因此其
6ra70
编码器,无法屏蔽。西门子6ar70直流调速器本质是一种传感器,其是用来测量机械旋转或位移的。
西门子
变频器或
直流调速器
在没有编码器情况下怎么反馈
答:
答:
6ra70
的
直流调速器
,如果编码器坏了。可以由速度闭环改为电压闭环控制:P083=3(由编码器反馈改为电势反馈),其它参数都不要动。维持生存没有问题,只是调速器的特性比编码器闭环控制软。mm440的变频器可以启动自身的PID 调节器(工艺调节器)功能:参数设置: P2200=1(PID调节器使能)P2224=1(...
西门子6RA70直流调速器
主给定值用模拟量控制
答:
答:
西门子6RA70直流调速器
主给定值用模拟量控制,模拟量输出正接调速器端子4,负接端子1(与5为公共端).模拟量输出10伏已达到最大给定值,调速器显示只有70%,需要进行查找调速器的软件,参数号P701进行校对设置:这个参数确定了调速器模拟量输入端,输入量的相对于一个10V 输入电压(或 电流输入)所...
6RA70
控制字的说明
答:
6RA70
的控制字1参数P654到P675,参数说明都有详细的功能。例1:P654:控制字1 的源,位0 (0 = OFF1,1 = ON;和端子 37“与”)出厂设置为1。这就是说,P654的值和端子37的状态相与,得到的值启动或者停止
直流调速器
。例2:P665:控制字1 第一个源,位7 (0→1 转换 = 确认(复位): ...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子6ra70主从
6RA70调速器线排
西门子PLC
西门子直流调速器f005
西门子直流调速器输出端子
西门子直流调速器f048
西门子直流调速器f031
西门子直流调速器f052
西门子直流调速器f042