99问答网
所有问题
变压器耐压值低怎么办?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-10-17
变压器电压低什么原因:可能是用电负荷过重超过了电源变压器的负载能力电压自然就变低。
解决措施:减小用电负载。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。
最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
相似回答
变压器
油
耐压
答:
1、你再检测一次,一定要把油杯洗干净,多冲冲,尽量保证油样采集是正确的
。2、的确,几次的平均值,就是20kV。那你可以进一步去做色谱分析。3、找一个时间(不用变压器,或负荷很少,又不太重要的负荷)。
进行滤油处理
。一般情况下(如色谱正常)。过滤后都能达到35kV以上。
当进行工频
耐压
试验时,
变压器
容量不够而电压升不上时应采取何种...
答:
当进行工频耐压试验时,如果变压器容量不够而电压升不上,
可以采取以下措施:增加变压器容量:如果现有变压器容量不够
,可以考虑增加变压器容量,以提高测试电压。
串联多个变压器
:可以将多个变压器串联在一起,以增加变压器容量,提高测试电压。
调整测试电流
:降低测试电流,可以减小变压器的负荷,以提高测试电压。...
变压器
输出电压不平衡,且A.C相电压
过低?
答:
如确认10KV电压很稳定的话,出现此问题,
最好停电后测量高低压侧绕组三相直流电阻与出厂值对比看看,变压器本体所有接头部分紧固
。如测量直流电阻合格,做交流耐压试验合格,变比试验合格,铁芯对地绝缘合格,变压器可再投运看看。
在做常规电力
变压器
的工频
耐压
试验时,电压就就200v,但是电流却很大,什 ...
答:
检查下你的电缆2端导电部分是否有接地或者导电部分有搭在接地的金属物上面,再者就是绝缘有问题了
变压器
工频
耐压
打到二万伏就打不上是什么原因
答:
次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和
变压器
)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
如何防止
变压器
感应
耐压?
试验为防止被试变压器因过高电压损坏
答:
1. 采用适当的电压等级和频率 在进行
变压器
感应
耐压
试验时,需要使用适当的电压等级和频率。一般来说,选择的电压等级不应超过被试变压器的额定电压,频率应符合被试变压器的设计要求。这样可以确保测试的安全性和有效性。2. 采用合适的限流电阻 为了防止由于电流过大而导致的损坏,可以采用限流电阻。限流电阻...
你好请问师傅
变压器
显示油位已经很低了,我很想给它加油,但是单位又不...
答:
6、大修中
变压器
要放油多次,回油多次,必须始终保持变压器油的合格,尤其是在多次回油、补充油前都要做油的
耐压
,保证在40kv以上。7、各油管必须连接牢固,各截门都要好用,油务人员对各截门要一清如水,防止跑油事件发生 参考资料:http://www.52data.cn/dlfg/dlg/200710/16102.html ...
逆变器
怎么
老烧管为什么一边去老烧管子?
答:
逆变器经常烧管子的原因第一,管子质量问题,
耐压值偏低
,管子的耐压值(Vceo)应该大于供电电压的四倍。第二,检查A7500输出的方波是否对称(用示波器检查),方波宽度是否一致。第三,开关
变压器
尖峰吸收回路是否失效。第四,开关变压器是否有匝间击穿断路现象。第五,开关变压器次级输出的整流滤波电路是否...
变压器
的工频
耐压值
及温升限值为什么根据海拔不同而进行修正
答:
只要考虑外绝缘(如采用更高电压等级的套管,增加套管带电部分之间的距离).其出厂的工频
耐压
试验值是一样的.2. 同样由于高海拔地区的空气稀薄,故其散热性能也会下降.故需要
降低
其温升以免
变压器
运行时温度过高.(但如果使用地区的环境温度很低,也可以综合考虑两方面的因素,故温升未必一定要降低)
大家正在搜
变压器电压低怎么办
离变压器远电压低怎么办
变压器输出电压低怎么办
变压器电压低怎么调
变压器耐压试验电压
变压器出口电压变低
10kv变压器耐压打多少
10kv变压器耐压标准
变压器打耐压的标准