你好请问师傅变压器显示油位已经很低了,我很想给它加油,但是单位又不准停电,面对的又是10千伏的高压,

你好请问师傅变压器显示油位已经很低了,我很想给它加油,但是单位又不准停电,面对的又是10千伏的高压,我从来又没有做 过这样的事情,请我 该怎样做才可以把油加好啊?请具体说下操作规程啊!!!谢谢了

必须停电 做好安全措施
变压器放油和注油的一般规定
1、检查清扫油罐(油桶、管路)、滤油机、油泵等,应保持清洁干燥,无杂质和水份。
2、拆装变压器附件时,放油至铁芯上轭即可,线圈及绝缘部件均应浸在油中。吊芯时需将油全部抽出时,为加快速度允许采用油泵抽油或多台滤油机同时抽油;
3、向变压器内注油时,必须经过压力式滤油机,如油罐离变压器太远,一台滤油机压力不够,可以串联一台油泵或滤油机,如系油泵,则应将油泵安在油罐侧,压力式滤油机在变压器侧;
4、放油或注油,必须将变压器和油罐的放气孔打开;
5、110千伏及以上电力变压器注油时采用真空注油,63千伏电力变压器应创造条件采用真空注油。
6、大修中变压器要放油多次,回油多次,必须始终保持变压器油的合格,尤其是在多次回油、补充油前都要做油的耐压,保证在40kv以上。
7、各油管必须连接牢固,各截门都要好用,油务人员对各截门要一清如水,防止跑油事件发生

参考资料:http://www.52data.cn/dlfg/dlg/200710/16102.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-26
找供电局啊,你就是有高压操作证也不能随便停电啊。还有跟你厂里说:变压器如果烧了,损失就更大了。提前联系各方,准备充分,停电加油很快的啦。
第2个回答  2010-08-26
必须停电 做好一切安全措施之后才能进行操作,否则要出人命的
第3个回答  2010-08-26
写份报告给领导要求停电加油,爱批不批,不批烧坏了拉倒没你的责任,讨厌领导们的这种官僚作风。。。。。。。。
第4个回答  2010-08-26
没有可能,那样会出人命的!
相似回答