变压器油耐压

我们厂变压器是S9-8000 35/10KV,运行中检测耐压为20KV,请问能继续运行吗?
是变压器油检测耐压为20KV,谢谢了。

如果说真的是20kV,那是偏低了。当然也不会马上出问题,但这一个隐患。
1、你再检测一次,一定要把油杯洗干净,多冲冲,尽量保证油样采集是正确的。
2、的确,几次的平均值,就是20kV。那你可以进一步去做色谱分析。
3、找一个时间(不用变压器,或负荷很少,又不太重要的负荷)。进行滤油处理。一般情况下(如色谱正常)。过滤后都能达到35kV以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-25
耐压为20KV,低过标准太多,肯定不能继续运行。
第2个回答  2010-06-25
耐压通不过说明绝缘油强度有问题。

在这种情况下 应该取油样做溶解气体色谱分析试验

进一步看油中是否有绝缘老化特征气体出现

如果油中溶解气体的试验异常

往往需要停役后做进一步检查
相似回答