推荐答案 推荐于2017-10-04
如果说真的是20kV,那是偏低了。当然也不会马上出问题,但这一个隐患。
1、你再检测一次,一定要把油杯洗干净,多冲冲,尽量保证油样采集是正确的。
2、的确,几次的平均值,就是20kV。那你可以进一步去做色谱分析。
3、找一个时间(不用变压器,或负荷很少,又不太重要的负荷)。进行滤油处理。一般情况下(如色谱正常)。过滤后都能达到35kV以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7vWBW7eX.html
其他回答
第1个回答 2010-06-25
耐压为20KV,低过标准太多,肯定不能继续运行。
第2个回答 2010-06-25
耐压通不过说明绝缘油强度有问题。
在这种情况下 应该取油样做溶解气体色谱分析试验
进一步看油中是否有绝缘老化特征气体出现
如果油中溶解气体的试验异常
往往需要停役后做进一步检查
相似回答
变压器油耐压
不合格的危害
答:
造成安全隐患,
变压器
运行不稳定。1、造成安全隐患:
变压器油耐压
不合格,会使变压器绝缘性能下降,容易引发触电、火灾等安全事故。2、变压器运行不稳定:变压器油耐压不合格,说明变压器内部存在杂质,导致变压器运行过程中不稳定出现异常,如跳闸、短路等问题。
变压器打
耐压
后
变压器油
里会产生乙炔吗?
答:
变压器
打
耐压
后
变压器油
里会产生乙炔。乙炔,分子式C2H2,俗称风煤和电石气,是炔烃化合物系列中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的,但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质,而有一股大蒜的气味。
变压器油
每厘米
耐压
多少
答:
变压器油耐压
是2.5毫米承受35000v的电压,每厘米耐压是140000v的电压。根据GB2536 的规定 依据GB507 的试验方法测定,2.5mm铜电极试验间距的击穿电压为不小于35kV。35kV/2.5mm是最低标准,一般变压器制造厂,会控制在40kV以上。
变压器油耐压
需要试验证吗
答:
需要。
变压器油
的
耐压
性能需要进行试验验证,耐压试验是对变压器油进行的重要试验,旨在评估绝缘性能和耐电弧能力。
45号
变压器油耐压
多少
答:
不小于35kV。根据GB2536中的规定
变压器油耐压
(间距2.5mm交货时)不小于35kV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
变压器打
耐压
后
变压器油
里会产生乙炔吗?
答:
变压器打
耐压
后
变压器油
里会产生乙炔。乙炔,分子式C2H2,俗称风煤和电石气,是炔烃化合物系列中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的,但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质,而有一股大蒜的气味。变压器 #乙炔 #炔烃 #...
为什么进行
变压器油耐压
试验
答:
为什么进行
变压器油耐压
试验?油浸式变压器的绝缘介质是变压器油,他的耐压强度直接影响了产品的质量,如果变压器油耐压不够,容易造成安全事故。
变压器油
油温对
耐压
的影响
答:
变压器油温对耐压的影响:变压器油温越高,变压器的油老化速度就越快,耐压能力就越弱。变压器在超过“温升限值”的情况下长期运行,每升高10℃,变压器的使用寿命缩短一半。知识点延伸:影响
变压器耐压
的其他因素,包括电极形状、加工精度和表面状态,油杯的材料、形状等。
变压器油耐压
试验
答:
变压器油耐压
试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV