造成变压输出电压低的主要原因有如下:
1、次级负载是否过重,电流超过额定电流。2、变压器有故障,次级有匝间短路存在
。3、如果是自制的变压器,有可能是变比(初、次级的匝数比)不对,或使用线径过细等引起。4、初级电压低。变压器简介:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...
变压器
输出
电压低
怎么处理?
答:
变压器输出电压低可能是因为:
①、二次线圈的“圈数”误差;②、高频震荡器的开关“频率”偏差;③、高频震荡器的矩形波“宽度”变化
;④、初级供电“电压”的波动;⑤、环境工作“温度”的变化等等。解决方法:
1、加个稳压电源
。2、在变压器的输出部位有个开关,可以调整电压, 但是必须有高压操作证才...
变压器电压低
什么原因
答:
变压器电压
低什么原因:可能是用电负荷过重超过了电源变压器的负载能力电压自然就
变低
。解决措施:减小用电负载。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成...
配电
变压器
出线
电压
偏低主要由哪些原因引起
答:
1、高压处于较长线路末端
;2、变压器分接开关在降低5%电压的位置;
3、变压器负荷大
。
三相
变压器
C相岀口
电压低
是什么原因
答:
在高压三相电压正常的情况下,可能的情况是,
一,三相负荷严重不对称,C相负荷特别大;二、零线开路或接触不良,负载侧三相因为负载不对称(这是难免的
),造成中性点位移,具体的是C相负载大于其他两相,形成三相负载的公共点电位偏离零电位,C相的相电压较低。
电炉
变压器
输出测其中一项对地
电压低
怎么回事?
答:
变压器
问题:变压器绕组接触不良、变压器绝缘老化、变压器短路等问题都可能导致
电压低
。地线问题:地线接触不良、地线断路、地线电阻过大等问题都可能导致电压低。如果发现电炉变压器输出测其中一项对地电压低,应该先检查电源线路和地线是否正常,如果没有问题,再检查变压器是否正常。如果确定变压器存在问题,应该...
变压器出口电压低
,用户处电压高是怎么回事
答:
1.理论上
变压器电压
之比等于线圈的匝数之比,但在次级接上负载后,线圈上就有电流流过,线圈本身的直流电阻(还有感抗)就会产生一个电压降,这个电压会降低次级的输出电压,因此设计人员会采取增加5%的次级电压(匝数)以弥补这个损失,所以变压器的次级空载电压一般比标出的要高;2.变压器的次级交流电压...
变压器电压低
如何调档
答:
调节分接开关的基本原则是: 当
变压器
输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带负荷改变分接头位置,对这一类变压器必须事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时,电压偏移不超过允许范围。
干式
变压器
输出
电压低
有什么措施
答:
1、调整本
变压器
档位开关:如图,中部是变压器分接头接线的端子,此台变压器是上下排列的,也有左右排列的。现在的位置是额定
电压
档位是Ⅱ档,额定电压是10000V,Ⅰ档电压那就是最高的,通常是10500V,Ⅲ档是电压最低的,通常是9500V。如果要提高输出电压,就往下(3档)调,如果要降低输出电压,就往上...
低电压
情况不属实处理方案_百度问一问
答:
4、若配变二次
出口电压
偏低,则可能是配变高压侧
电压低
或者配变分接头位置不合适或者两者共同作用,导致低压用户电压质量低。这种情况下,运行单位应及时上报局生技科,由生技科相关人员先统计该配变所在10KV线路对应变电站主
变压器
10KV母线电压情况,包括电压合格率、最高电压、最
低电压
、电压偏高时间(或...