在中性点直接接地电网中零序功率方向继电器的最大灵敏角如何考虑?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-17
一般假设保护安装处背后线路零序阻抗角为70°,3I0超前3U095°到115°。因此传统的零序功率方向继电器的最大灵敏角有电流超前电压110和电流滞后电压70两种,一般采用后者。对于-70°的继电器,动作情况相反,考虑将电压极性反接即可,
,,,,,,,,,,来自衡水
供电局
关于零序功率方向继电器的讨论
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjvevXtBW.html
相似回答
连续
功率方向继电器的最灵敏角
与相同方向继电器的最灵敏角是否相
答:
连续功率方向继电器的最灵敏角与相同方向继电器的最灵敏角是不相同的。1、因为:当继电器采用0度接线时,
零序功率方向继电器的最灵敏角
一般为线路和
中性点接地
变压器的等值零序阻抗角,而相间方向继电器的最灵敏角一般为线路的阻抗角。采用90度接线时,最灵敏角只是等值零序阻抗角和阻抗角分别减去90度而已。
方向
阻抗
继电器的最大灵敏角
是多少呢?
答:
方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs。线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作
在最灵敏
状态下,故要求
继电器的最大灵敏角
φS等于被保护线路的阻抗角φL。
何谓
方向
阻抗
继电器的最大灵敏角?
为什么要调整其最大灵敏角等于被保护线...
答:
方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作
在最灵敏
状态下,故要求
继电器的最大灵敏角
φS。等于被保护...
按90°接线的相间
功率方向继电器
,当线路发生正向故障时,若短路阻抗角为...
答:
所谓
最灵敏
就是指
最大灵敏角
时,而α等于最大灵敏角的负值,对于90°接线来说,最大灵敏角等于70°-90°=-20°,即α等于20°。
灵敏角
有哪些?什么时候用?
答:
正序灵敏角的意思:继电保护中,阻抗角按线路正序阻抗角整定;
零序灵敏角
按线路零序阻抗角整定,零序灵敏角是指线路零序阻抗的阻抗角。
最灵敏角
是带有
功率方向
元件的继电器特有的,
继电器的
输入电压和和输入电流的相位差为这个角度时,该继电器功率方向元件动作最灵敏。
功率方向继电器
答:
此类继电器包括用于相间短路的
功率方向继电器
,用于接地故障保护的功率方向继电器,用于平行线路保护的双方向功率方向继电器,以及用于反映不对称故障的负序功率方向继电器。
继电器的灵敏角
LG-11型为-30 或-45 LG-12型为+70 灵敏角的误差为5
在灵敏角
下通入额定电流时继电器的动作电压不大于2V。对LG-11 ...
如何
测量
方向
阻抗
继电器的最大灵敏角
答:
测量方向阻抗
继电器的最大灵敏角
方法如下。1、按给定的系统运行方式,给出故障前三相电压的电压全图。2、按给定的故障点及故障方式,求出故障点的各相电压或相间电压的相量位置。3、由电源电压与故障点电压的相对相量关系,求得继电器安装处的各相电压或相间电压的相量位置。4、利用公式分别求得各相或...
感应式
功率方向继电器的最大灵敏角
甲。φs=-α,α为继电器的内角...
答:
感应式
功率方向继电器的最大灵敏角
甲。φs=-α,α为继电器的内角。()A.正确 B.错误 正确答案:A
功率方向继电器
角度特性曲线怎么画
答:
1、首先,在测试
功率方向继电器的
角度特性时,在不同电压下,通过移相器改变输入继电器电流和电压的相位差。2、其次,使继电器动作,并记录实验数据,绘出角度特性曲线。3、最后,计算
继电器的最大灵敏角
,绘制角度特性曲线,并标明动作区。